账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13296|回复: 7

[求助] 新手,求有源触点和无源触点是什么区别?比如说什么是有源触点,什么样的是无源触点?

[复制链接]
     
发表于 2012-5-21 11:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新手,求有源触点和无源触点是什么区别?比如说什么是有源触点,什么样的是无源触点?
     
发表于 2012-5-21 15:33:16 | 显示全部楼层
有源触点是指触点一端接有外部电源,当触点闭合时便向系统输入一个高电平信号;
无源触点则不需要外部电源,系统监测的是触点的通断状态来判断有无输入信号。
     
 楼主| 发表于 2012-5-21 16:10:28 | 显示全部楼层
回复 2# 不代表


    能举例么?比如说什么是有源触点什么是无源触点、。
发表于 2012-5-21 20:43:56 | 显示全部楼层
2楼说的对,可能不好理解,有源的含义就是里面是有电源的,能向外输出电,无源的含义就是里面是无电源的,不会向外输出任何电,举例如下,一个开关,一个纯粹的开关,不知道你见过闸刀开关没有?那就是一个无源的开关,不含有任何电源.
     
 楼主| 发表于 2012-5-22 09:21:09 | 显示全部楼层
回复 4# lingyan


   额,有源是说像单输入模块么?
发表于 2012-6-2 20:03:50 | 显示全部楼层
有源触点 如输出12或者24V信号输出 给继电器线圈得电动作 如消防模块输出有源信号火灾时让非消防负载断路器脱口
无源就是一个空接点了 是反馈信号
     
发表于 2012-6-4 13:36:42 | 显示全部楼层
单博博作为一个厂家会员,有如此热心,真是值得表扬~!
发表于 2012-6-5 14:21:43 | 显示全部楼层
分析的很透彻哟{:1_274:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则