账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8875|回复: 14

[求助] 发电机房的设置

[复制链接]
     
发表于 2012-5-18 17:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一酒店,约10万平米,甲方要求设800KW发电机两台,问题如下:1 发电机要并列使用吗?有什么特殊要求吗?2该发电机房能作为人防工程的柴油电站吗?
     
发表于 2012-5-18 23:10:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-5-18 23:19 编辑

1:可以并机,注意短路电流,不过800的关系不大,发电机的估算短路电流很小,2台并列也不会很大,发电机的那个短路阻抗差不多在百分之30,比变压器的百分之6大多了。这些都是估算,个人不是很喜欢并机,不如做个像2台变压器一样的母联,根据实际需要启动一台,还是两台,启动2台咱发电机母联断开,启动时假设一台机组故障,合母联,另一台启动。前提是单台800这个容量够用消防和酒店要求用。并机也是没有任何问题的,并机也不一定是全部启动,可能启动一台,根据需要启动2台,我个人建议单台最好能满足消防负荷,满足不了就要启动2台了,看看你的消防负荷和重要负荷比是多少,哈哈。。。酒店运行实际会有自己的投切。建议待看酒店管理公司的要求
2:这个发电机房在人防区么?在人防区域其实倒是可以合用,不过需要得到人防部门同意,这个很重要。非人防区有点悬乎,问问再做。
     
发表于 2012-5-19 10:15:39 | 显示全部楼层
放在人防分区的话就需要做固定的柴油机站了,布置图和在非人防分区是不一样的,你参考一下图集,要比布置在非人防分区麻烦的多
发表于 2012-5-19 22:49:48 | 显示全部楼层
建议人防如果不是特殊的功能的如人防医院等,就再单独做人防移动电站比较好。发电机做到人防外,不能给人防供电。
     
 楼主| 发表于 2012-5-21 08:49:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,如果兼做人防发电机房,肯定要布置在防护区内,根据人防规范的要求,柴油发电机组的单机容量不宜大于300kW,800KW的机组好像也不太妥当,看来独立设置人防柴油电站是首选。
     
发表于 2013-3-12 20:44:01 | 显示全部楼层
合用柴油电站,有做过的么?
2009技术措施人防篇.jpg
     
发表于 2013-3-12 21:13:31 | 显示全部楼层
塔楼下面正好全是人防区,地下人防面积16000,虽然地下一层中间有一个发电机房,但是距离塔楼太远,塔楼是要做发电机的,地下室一层面积大约6w,想把塔楼的发电机和人防发电机合用了,但是我没这样合用过,超过了120kw,做固定电站又麻烦
1:设塔楼下设2个柴油电站,人防和平时分开
2:合用电站
3:超过120kw,规范是宜设固定电站,弄个移动电站+平时发电机
     
发表于 2013-3-12 21:35:26 | 显示全部楼层
7.2.7 因地面建筑平时使用需要设置的柴油发电机组,宜按战时区域电源设置。所设置的柴油发电机组,官设置在防护区内。
7.2.7 地面建筑因平时使用需要而设置柴油发电机组作为平时的供电电源或应急电源使用,而平时使用需要的自备电源,无防护能力就可满足要求。但为了使其在战时也能发挥设备的作用,有条件时宜设置在防护区内,按战时区域内部电源设置。它除了供本工程用电外,在供电半径范围内还可供给周围防空地下室用电。当平时使用所需的柴油发电机组功率很大,与防空地下室所需用电量较小不相匹配时,或者当设置在防护区内因防护、通风、冷却、排烟等技术要求难于符合人防要求时,或经技术、经济比较不合理时,则柴油发电机组仍可按平时要求设置。
     
发表于 2013-3-12 21:38:49 | 显示全部楼层
合用不违反规范但是固定电站麻烦,按移动电站+平时发电机虽然宜了哈,我感觉比较好点,你认为呢?
     
发表于 2013-3-12 21:50:27 | 显示全部楼层
回答楼主问题:800KW兼作人防发电机?!太离谱了吧,兄弟~你就做一做试试吧
     
发表于 2013-3-12 22:15:12 | 显示全部楼层
回复 10# 大鼻山


    是哇,放人防区合用没弄过这样的,但是不违反7.2.7及条文说明,看来只能看人防办了
     
发表于 2013-3-14 16:23:49 | 显示全部楼层
800KW若做成人防发电机,进出风及防护等,基本都没法弄哟……
     
发表于 2013-3-14 16:25:01 | 显示全部楼层
不是电气专业做不了,而是通风专业会疯狂……
     
发表于 2013-3-14 18:49:57 | 显示全部楼层
回复 13# 大鼻山
太好了,总算有折腾暖通专业的时候了。
     
发表于 2013-3-14 21:36:26 | 显示全部楼层
顶楼上的{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则