账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23077|回复: 41

[规范条文] 恨不能把民规给撕了。

 火.. [复制链接]
发表于 2012-5-17 09:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-17 09:32:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-5-17 09:34 编辑


诚版是彻底发飙了。从题目就能看出已经抓狂了。哈哈  
坛子里曾经有个帖子分析不同电压等级线路不能共管的问题,就涉及诚版的这个问题。http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=23463

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 彻底发飙!

查看全部评分

     
发表于 2012-5-17 09:38:56 | 显示全部楼层
线槽内加金属隔板是可以接受的。
老外的工程也莫过于此。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 可以接受!

查看全部评分

     
发表于 2012-5-17 09:40:34 | 显示全部楼层
回复 1# 治学以诚

哎,一部破民鬼,像当年的《少女之心》手抄本,害了电气界多少无辜的少男少女啊。
     
发表于 2012-5-17 09:44:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-5-17 09:46 编辑

回复 1# 治学以诚

恨不能把民规给撕了。”

    何不焚书坑儒更彻底!----说笑了,别生气,别当真!

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 焚书坑儒——厉害!

查看全部评分

     
发表于 2012-5-17 09:47:44 | 显示全部楼层
老诚发飙!

“加隔板也是同线槽”——这个,不能怪罪到《民规》吧?
老诚,是审图师“现在审查提出”的吧——要怪,应该怪审图师不是?{:24:}
发表于 2012-5-17 10:13:29 | 显示全部楼层
我们这边电源线、系统总线等都是各个单独穿管敷设的
发表于 2012-5-17 11:01:02 | 显示全部楼层
让那些专家说说  为什么要这样规定?到底做了多少调查研究这样不可行
     
发表于 2012-5-17 11:21:45 | 显示全部楼层
要是严格意义上讲,加隔板也肯定属于同线槽。就好像一套住宅,里面加了隔断墙,能算两套住宅吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-5-17 11:28:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-5-17 11:32 编辑
要是严格意义上讲,加隔板也肯定属于同线槽。就好像一套住宅,里面加了隔断墙,能算两套住宅吗?
yjgabc 发表于 2012-5-17 11:21


道理是不错。可是施工图怎么做?不让共槽,难道要给消防广播线路单独设计一趟线槽?
审图师是否画过施工图?别光提问,让审图师给个解决的办法。
建议诚版PK审图师!!!
     
发表于 2012-5-17 11:38:47 | 显示全部楼层
用此条驳回。

有电磁兼容要求的线路与其他线路敷设于同一金属线槽内时,应用金属隔板隔离或采用屏蔽电线、电缆。

点评

似有不妥,广播回路类似于强电,规范此条类似于不能强电与弱电共线槽  发表于 2014-12-2 10:26
     
发表于 2012-5-17 11:41:00 | 显示全部楼层
13.6.1 火灾应急广播与火灾警报的设置,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的规定。 ...
治学以诚 发表于 2012-5-17 09:23

老诚,你发火有用吗?与其在论坛上批这批那,你还不如写写规范存在的问题建言效果好呢。
     
发表于 2012-5-17 11:41:35 | 显示全部楼层
回复 10# yangyang7201

所以老诚才想把民规撕了啊,这就是叫合理不合法,道理行得通,但是和规范不一致。
     
发表于 2012-5-17 11:42:33 | 显示全部楼层
回复 12# 秋石

很多内容,还批错了。
     
发表于 2012-5-17 11:43:33 | 显示全部楼层
老诚,做点实事吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则