专用箱变的路灯变压器配电系统,多数路灯采用单独接地的TT系统,但其中变压器、配电柜的保护接地(或离出线嘴近的一盏路灯)与变压器中性线接地采用共用接地。 上述做法,是否可以叫TT系统内采用了局部TN系统呢? 入门者 发表于 2012-5-11 14:21 登录/注册后可看大图
查看全部评分
对的,这就是大家所谓的局部TT系统。但严格地说,它不算纯粹的TT系统。因为它明显“抄袭”了TN系统的工作 ... 大鼻山 发表于 2012-5-11 15:36 登录/注册后可看大图
接地系统制式,并不是真的就非要怎么叫个名字出来的吧,本来这TN,TT的名字,出现也不过半个世纪而已,何苦 ... han2003 发表于 2012-5-12 07:55 登录/注册后可看大图