账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8367|回复: 7

[规范条文] 对比了一下新低规、电力工程电缆规范。收集一些不一致之处

[复制链接]
发表于 2012-5-4 17:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在做整片区域,翻了一下规范
发现了一些大同小异。

1、电缆沟托臂最大间距一个800,一个1m

2、多少根适合直埋?多少根开始挖沟?
≤5根直埋;————西南院、东北电力院的观点
≤6根直埋。———机电行业、建筑行业的观点
低规认为6根可以纳入直埋。
GB50613 认为≤3回路,直埋。≥4回路,做电缆沟。用的“回路”2个字,有点意思。———市供电局的观点
民规抄老版低规的,还是8根,情何以堪……8根的确不合适,宽度都超过800mm的沟了。

3、直埋时,50217可以铺软土、砂层,厚度≥100mm。
新低规只提砂层,厚度=100mm。

4、直埋电缆过马路穿保护管,两端伸出=1m。
电缆规范是≥0.5m

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 认真仔细。

查看全部评分

     
发表于 2012-5-4 21:59:10 | 显示全部楼层
{:1_274:}{:1_274:}
     
发表于 2012-5-6 07:56:37 | 显示全部楼层
电力工程电缆规范
     
发表于 2012-5-6 07:56:45 | 显示全部楼层
民规不要看了。
发表于 2012-5-9 15:17:56 | 显示全部楼层
很好
新低规  固定敷设的绝缘导体的最小截面怎么改动那么大?搞什么鬼
     
发表于 2012-5-11 14:31:14 | 显示全部楼层
借此机会问大家的个事:图集上说,地震带在八度以上的外线管道需要用混凝土包封,请问大家是不是严格按照这个执行的。
 楼主| 发表于 2012-5-13 16:01:52 | 显示全部楼层



    哪个图集写的啊。35kv以下那本吗
     
发表于 2012-5-13 16:09:19 | 显示全部楼层
回复 7# urpig

是《35KV及以下。。。。。》这本图集提到的。
我们这里是八度设防,图纸是按照电力电缆排管混凝土包封设计的。
但是现场施工没有一个是按照设计要求做的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则