账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13874|回复: 10

[规范条文] 低烟低毒线缆

[复制链接]
发表于 2012-4-27 10:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ242-2011第6.4.6条:高层住宅明敷应采用低烟低毒的阻燃类线缆,请问大家ZR-YJV符合要求吗?
     
发表于 2012-4-27 13:33:59 | 显示全部楼层
要是就事论事,采用低烟无卤的电缆才是符合要求的,也就是采用WDZ-YJ(F)E型电缆。普通的电缆有氯,燃烧是有毒的。
     
发表于 2012-4-28 10:28:30 | 显示全部楼层
YJV燃烧是有少量毒气产生的,ZR-YJV是满足不了要求的。该采用YJY或者YJ(F)E
 楼主| 发表于 2012-4-28 10:59:19 | 显示全部楼层
感谢各位,那规范干脆说低烟无卤算了,6.4.3条说低烟低毒,又在6.4.5条要求应急照明采用低烟无卤,以后高层住宅明敷都得用低烟无卤吗
     
发表于 2013-6-19 21:02:48 | 显示全部楼层
条文说明:明敷线缆包括电缆明敷、电缆敷设在电缆梯架里和电线穿保护导管明敷。

但我们使用封闭式防火型金属线槽敷设时,就不存在这条奇葩“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。规范了!!!
一定要严格注明:选用XQJ型封闭式防火金属线槽敷设,厚度可以选用1.0mm以上的(有0.8mm,1.0mm,1.2mm)
     
发表于 2013-6-19 21:51:52 | 显示全部楼层
1、“低烟、低毒”的要求显然符合以人为本的原则,应该是发展的方向与趋势,但个人认为现阶段采用“应”来作为条款要求程度的表述值得商榷。
2、成束敷设时,电缆采用阻燃类电缆是很有必要的。但是规范对于这一点的规定却又不够明确,缺少电缆阻燃级别的要求。
发表于 2013-6-19 22:15:28 | 显示全部楼层
按照住宅建筑电气的精神和民规说的,明敷设的电缆,应该采用无卤低烟的。 只要是明敷设的,就有着火的可能,那就应该无卤低烟的了。

成束敷设,上海的规范说的好,要阻燃的。 在桥架里面敷设,估计都要阻燃A(非金属含量基本都会达到A的),而且耐火电缆也应该标上级别吧?

现在好多施工图里面,就是WDZN,或者ZR、NH,阻燃级别没有,耐火级别也没有,审图的不提,单位内审也不提,就是不知道最后施工的是买的那种的
     
发表于 2013-6-19 22:24:35 | 显示全部楼层
现在好多施工图里面,就是WDZN,或者ZR、NH,阻燃级别没有,耐火级别也没有,审图的不提,单位内审也不提,就是不知道最后施工的是买的那种的
hahaoohehe 发表于 2013-6-19 22:15


接触过的一个房产公司电气专工曾经跟我说过:“反正你们图上也没标阻燃级别,我就用C类阻燃电缆吧,没用D类阻燃也算对得起你们设计和买房子的人了。”
无语+无奈!
发表于 2013-6-20 07:46:19 | 显示全部楼层
设计院不标阻燃等级,施工方、甲方按照默认的C级购买电缆,可是电缆在桥架里面敷设的话,基本阻燃等级都要是A级,用C级就达不到阻燃(真着火了,阻燃C级的可能还会燃烧),那最后怎么办?

按照现在的规范要求,是否必须标阻燃等级?(那本国家规范强制要求了,不标就是违反国家规范了?)
发表于 2013-6-23 15:48:55 | 显示全部楼层
基础数据的是《烟气毒性(浓度)的测试标准(GA132)》,
再近一点的是上海规范《DGJ 08-93-2002(J10166-2002) 民用建筑电线电缆防火设计规程》
     
发表于 2019-8-20 14:11:12 | 显示全部楼层
6.4.3里提到低烟、低毒线缆;同页的6.4.5里提到了无卤低烟线缆。可见低烟低毒不等同于无卤低烟,无卤低烟只是一种性能更优的低烟低毒线缆而已。在网上搜素下就能看到一些厂家是有生产DDZ-YJV的,这里DD表示的就是低烟低毒,这里低毒不要求无卤。以上说的是规范的底线,实际的工程设计中,我们升高标准使用WDZ-YJY或者WDZ-YJE也是可以的,就是成本有增加。一般建筑物内从电缆桥架引出至末端负荷的出线,出桥架处都有一段穿管明敷的部分,属于6.4.3的条文解释中所说的明敷的情况,悉数都要用低烟低毒阻燃线缆,所以如果提高标准都用无卤低烟,影响面还是挺大的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则