账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8991|回复: 9

[问题探讨] 请教dialux软件使用问题

[复制链接]
发表于 2012-4-26 18:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
找了半天,没找到照明电气的版块,冒昧的在这里求助一下关于dialux软件使用问题。刚入门用DIalux精灵。我想在一个大的面积中选取一部分做照度计算,那我四周的材料怎么选取呢?谢谢!!!
发表于 2012-4-28 12:46:15 | 显示全部楼层
精灵能选材料?
     
发表于 2012-4-28 16:51:44 | 显示全部楼层
终于看到学Dialux的了,支持一下。
     
发表于 2012-4-28 16:59:14 | 显示全部楼层
整体设置完后,再设一块计算面积
     
发表于 2012-4-28 17:20:02 | 显示全部楼层
111.JPG
     
发表于 2012-4-28 17:33:40 | 显示全部楼层
我以前建的一个模型,设了有很多个计算面积
     
发表于 2012-5-1 03:36:55 | 显示全部楼层


6楼模型是采用Dialux建的,Dialux灯光精灵没有这个功能。
Dialux灯光精灵没有选取周围材料的功能,只有选取天花板、墙壁、地板材料反射系数的功能。
“在一个大的面积中选取一部分做照度计算”这个想法相当于给选定区域人为的加设了封闭隔墙,增加了墙壁反射条件这个计算因素,当然计算结果必然不准确。
建议任然整体计算照度,对照照度计算等值线图取出想要的这部分空间的照度值,这个结果也不是很准确,但要比上一个想法稍好些。
     
发表于 2012-5-1 03:42:12 | 显示全部楼层
或者选取某个区域后,将墙壁材料设为玻璃,其反射系数为6,减少人为增设墙壁的反射条件,但是还缺少了周围灯具的照射因素,所以也不是很准确。
如果要求计算结果的精度,还是用Dialux建模计算吧。
发表于 2012-5-2 12:20:57 | 显示全部楼层
建模。。。要花许多时间
     
发表于 2012-5-3 00:04:20 | 显示全部楼层
这就看楼主对该场所照度计算精度的要求了。呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则