账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13522|回复: 15

[问题探讨] 简易喷淋用做火灾报警吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-4-25 09:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位:有一个小饭店,1~2层为饭店,三层为歌厅,每层面积是500平米,现在水专业只在三层设了简易喷淋,只有一个水流指示器,请问,现在还用做火灾报警吗?只把水流指示器信号引到消防泵房可以不?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 应设FAS;不可单引水流指示器信号。

查看全部评分

     
发表于 2012-4-25 09:48:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-25 10:27 编辑

看岔了。{:sweat:}
按 JGJ 16-2008 规定,应做火灾自动报警系统(是公建,就得做)。
按 GB 50016-2006 规定,可不做火灾自动报警系统。
     
发表于 2012-4-25 09:52:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-25 10:27 编辑

但注意:
饭店厨房若使用燃气,必须设置可燃气体报警装置(强条)。
     
 楼主| 发表于 2012-4-25 09:54:32 | 显示全部楼层
请教李总:如果按 GB 50016-2006 规定,不做火灾报警系统,水流指示器电气专业就不用管了吗?还用把水流指示器信号引到消防泵房不?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 对不起,要做FAS的。

查看全部评分

     
发表于 2012-4-25 10:03:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-25 10:28 编辑

回复 4# 890214

对不起,可不做火灾自动报警系统。
     
发表于 2012-4-25 10:04:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-25 10:28 编辑

看岔了。
     
发表于 2012-4-25 10:33:42 | 显示全部楼层
回复 4# 890214

该建筑:
1、饭店厨房若使用燃气,必须设置可燃气体报警装置(强条)。
2、如果附件的主体建筑设置了火灾自动报警系统,建议将水流指示器信号和监控阀信号送FAS;
如果没有火灾自动报警系统,水流指示器信号和监控阀信号送有人值班场所,比较妥当。
     
发表于 2012-4-25 10:46:58 | 显示全部楼层
得看:
1、业主的委托设计要求;
2、当地消防主管部门的要求;
3、当地设计、审图是否认同 JGJ 16-2008 关于 FAS 的设置规定? 是否以此规定作为设计、审图的依据?
     
发表于 2012-4-25 10:49:35 | 显示全部楼层
建议:
饭店厨房若使用燃气,必须设置可燃气体报警装置的同时,事故通风机由可燃气体报警控制器联动开启。
     
发表于 2012-4-25 11:32:44 | 显示全部楼层
别人做喷淋,常规电气还是设报警的,可以是个参考。水流指示器,信号阀都是不能启动消防泵的,接FAS系统即可,到泵房不需要。
     
 楼主| 发表于 2012-4-25 11:44:35 | 显示全部楼层
饭店厨房若使用燃气,必须设置可燃气体报警装置(强条)。......
这个可燃气体报警装置信号要接到火灾自动报警系统中吗?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 要!

查看全部评分

     
发表于 2012-4-27 16:47:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-27 16:48 编辑

按日本《消防法实施令》(1997 年修改公布)的第 21 条规定:

“总面积在 300m2 以上的会客厅、饭馆及类似场所(饮食店,旅馆、旅店或招待所)”——
必须设置火灾自动报警系统。

可作为参考。
     
发表于 2012-4-27 16:57:31 | 显示全部楼层
GB 防火规范未作强制要求。
     
发表于 2012-4-27 19:40:51 | 显示全部楼层
回复 11# 890214

可燃气体报警装置若是燃气公司设计,就难说了。
     
发表于 2012-4-27 19:51:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-27 19:55 编辑

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
9#楼
老康阁楼 发表于 2011-11-4 17:33
新的上海住户设计规范,我没有见到耶,啥规范?这个煤气报警江苏2009和2010年有个审图答复:

2009审图答复.jpg (17.56 KB)
2009审图答复.jpg

2010审图答复.jpg (11.44 KB)
2010审图答复.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则