账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14219|回复: 6

[规范条文] 一级负荷,如果两台变压器互为备用,还需要双回路供电吗?

[复制链接]
发表于 2012-4-24 08:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
rt,请各位高手达人解惑!
     
发表于 2012-4-24 09:47:39 | 显示全部楼层
你问的问题都是错误的。或者说问的就不对。
一级负荷,要两个双重电源而不是双回路(双回路适用于二级负荷),所以说两台变压器互为备用或者双回路供电都是不满足一级负荷的!
退一步讲,即使是二级负荷,如果是一路进线(非专线)下设两台变压器互为备用,仍然不能满足二级负荷,必须是双回路或者是一路专线。
     
发表于 2012-4-25 20:39:51 | 显示全部楼层
{:1_274:}{:handshake:}
     
发表于 2012-4-26 08:56:57 | 显示全部楼层
这是两个概念!
一条线路供电,两个互为备用的变压器。当线路停电时,这两台变压器都没电了。何谈互为备用?
所以,对一类用电负荷,单靠两台互为备用的变压器是绝对不行的!
     
发表于 2012-4-26 10:51:58 | 显示全部楼层
如果是二级负荷可以那样做吗?“一条线路供电,两个互为备用的变压器{:handshake:}”
 楼主| 发表于 2012-4-26 15:17:13 | 显示全部楼层
回复 2# yjgabc


    不好意思,是我理解的不到位,那请问两台变压器互为备用到底是什么情况下可以采用?这种方式有什么好处?
     
发表于 2012-4-26 16:53:36 | 显示全部楼层
回复 6# dantec


    如果是专线,一个专线带两个变压器,可以给二级负荷供电;如果不是专线,那么不管几个变压器,都是三级负荷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则