[规范条文] 关于《民规》4.4.12.3中

[复制链接]
发表于 2012-4-23 12:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4.4.12 对于电压为0.4kV系统,开关设备的选择应符合下列规定:
1 变压器低压侧电源开关宜采用断路器;
2 当低压母线分段开关采用自动投切方式时,应采用断路器,且应符合下列要求:
1)应装设“自投自复”、“自投手复”、“自投停用”三种状态的位置选择开关;
2)低压母联断路器自投时应有一定的延时,当电源主断路器因过载或短路故障分闸时,母联断路器不得自动合闸;
3)电源主断路器与母联断路器之间应有电气连锁。
3 低压系统采用固定式配电装置时,其中的断路器等开关设备的电源侧,应装设隔离电器或同时具有隔离功能的开关电器。当母线为双电源时其电源或变压器的低压出线断路器和母线联络断路器的两侧均应装设隔离电器。与外部配变电所低压联络电源线路断路器的两侧,亦均应装设隔离电器。
请教:1、低压侧母线为双电源如何理解;
      2、其电源或变压器的低压出线断路器。。。中电源是否指变压器的电源,此句话中低压出线断路器是指导设备的出线断路器吗?
      3、示意图中所示的图示关系是否正确?
 楼主| 发表于 2012-4-23 12:54:45 | 显示全部楼层
未命名.jpg 如图
发表于 2012-6-2 20:18:15 | 显示全部楼层
正确的你直接把断路器改成抽屉式就对了 他意思当你一段母线故障时候 母联开关合上去 断路器下桩头还有电  ?
 楼主| 发表于 2012-10-29 09:02:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我看了也想明白抽屉柜的妙处了