账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10201|回复: 6

[求助] 两栋高层办公楼,一个一类高层,一个二类高层

[复制链接]
     
发表于 2012-4-19 21:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两栋高层办公楼,一个一类高层,一个二类高层,这两个高层从地上看楼间距60米,但是共用一个地下大车库,然后消防水泵房是在2类高层的地下室,出图的时候也是分开出图的 地下车库属于一个单项工程,地上的两个办公楼各为一个单项工程,这样的话消防水泵的负荷等级应该定为几级负荷呢?按照2级负荷 也不违反规范 但是这个消防水泵也为一类高层服务呢,这种情况的建筑 消防水泵到底为几级负荷呢?请教各位师父是怎么理解的?
     
发表于 2012-4-19 21:13:06 | 显示全部楼层
消防水泵也为一类高层服务——消防水泵的负荷等级为“一级负荷”。

若按照“二级负荷”设计——属于违规!
     
发表于 2012-4-19 21:19:55 | 显示全部楼层
这个消防水泵也为一类高层服务呢,这种情况的建筑 消防水泵到底为几级负荷呢?
------------  一级负荷
发表于 2012-4-19 22:27:40 | 显示全部楼层
消防负荷为一级
     
发表于 2012-4-20 12:27:32 | 显示全部楼层
消防水泵为一级确定无疑,但每个单体内的消防负荷比如应急照明、防排烟风机等的消防负荷呢?车库内的其他消防负荷呢?
     
发表于 2012-4-20 20:19:24 | 显示全部楼层


9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
     
发表于 2012-4-20 20:30:57 | 显示全部楼层
负荷用户的概念现在还提么{:24:},一级负荷用户,二级负荷用户,三级负荷用户
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则