账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16994|回复: 14

[求助] 一台630KVA以下的箱变可以最多做几个馈线回路啊?

  [复制链接]
     
发表于 2012-4-13 15:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大大,电气小菜鸟,跪求解答,一台630KVA以下的箱变可以最多做几个馈线回路啊?
还有“10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。” 这里的10KV一下是指10KV/0.4KV么?
     
发表于 2012-4-13 15:27:28 | 显示全部楼层
1、常规4~6路 —— 你想做几个馈线回路啊?
2、10kV以下的箱式变压器 —— 一般可认为是指10kV/0.4kV。
     
发表于 2012-4-13 16:10:07 | 显示全部楼层
技术措施有数据。
     
 楼主| 发表于 2012-4-15 10:50:40 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


    哦谢谢
     
 楼主| 发表于 2012-4-15 10:53:13 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


    我想知道最多能做几个回路
     
发表于 2012-4-15 11:05:17 | 显示全部楼层
看你怎么问了。你要是问常规做法,就是书籍和尺兄告诉你的数据4~6路。但是你要是问非常规的。那么10路都有可能,厂家可以可以定做啊。我曾经咨询过厂家,人家告诉我,只要你能设计出来,我就能生产出来。厂家能力不同,回路也有不同。但是提醒一句,非常规的箱变造价要贵很多,而且各种技术数据都很特殊,有时候各地供电局有要求。所以别盲目的由着自己的性子设计。
     
 楼主| 发表于 2012-4-15 13:02:15 | 显示全部楼层
回复 6# yjgabc


   哦。。。。感谢。。。
发表于 2012-4-15 22:27:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-26 09:24:24 | 显示全部楼层
最终还是根据用户需求设计,箱变没有标准的也没有非标准的,都是标准的,这个东西没现货都要根据你的需求定做,10KV以下可以默认为 10/0。4   6/0。4 3/0。4  高低压进出线根据需要设计!
     
发表于 2012-4-26 09:28:08 | 显示全部楼层
2楼正解,另外,还得满足当地供电局的要求。
     
 楼主| 发表于 2012-4-27 08:35:08 | 显示全部楼层
回复 9# 单博博


    哦  谢谢
发表于 2012-5-14 21:34:54 | 显示全部楼层
箱变图纸如图 IMG0196A.jpg 箱变图纸.zip (1.85 MB, 下载次数: 373) 图纸大大了发不上来
     
 楼主| 发表于 2012-5-17 13:09:17 | 显示全部楼层
回复 12# 单博博


    哦谢谢
     
发表于 2020-5-6 12:15:28 | 显示全部楼层
单博博 发表于 2012-5-14 21:34
箱变图纸如图图纸大大了发不上来

多谢上传图纸,多谢分享!
     
发表于 2021-8-18 11:21:29 | 显示全部楼层
单博博 发表于 2012-5-14 21:34
箱变图纸如图图纸大大了发不上来

多谢上传图纸,多谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则