账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17873|回复: 19

[规范条文] 关于新雷规的好消息

  [复制链接]
发表于 2012-3-30 22:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天听林维勇老先生讲课,他说很快要出新雷规的勘误,对一些容易引起误解的语句作修改调整。
另外他也明确表示,采用自然引下线时,不需要再设专设引下线。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
大鼻山 + 20 呵呵,不只是喜是忧

查看全部评分

     
发表于 2012-3-31 08:14:29 | 显示全部楼层
我觉得中国电气界有些悲哀啊!
无语………………………………
     
发表于 2012-3-31 08:18:26 | 显示全部楼层
他说很快要出新雷规的勘误,
无语………………………………
     
发表于 2012-3-31 08:47:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2012-3-31 04:49 编辑

瞎搞。
此规范可否取消?
     
发表于 2012-3-31 10:32:11 | 显示全部楼层
我觉的以后所有的规范都可照此办理。出规范挣一遍钱,出勘误在挣一遍钱,一举两得。一本规范挣两次钱,多好!既为国家GDP做了贡献,自己又得了利。几位大佬们被各地的协会争相请去讲课释疑,谁掏听课费,我就把规范的真实意思告诉谁。不报名参加听课的钓丝们,自己闷头去理解吧,歧义的语句含混的条文,任凭大家在网上吵吧,道听途说的听点上课流出的释义,我就是不把本应在规范中解释清楚的话在规范里写出来,要不大佬们的讲座谁去听啊。
发表于 2012-3-31 11:04:09 | 显示全部楼层
谁来担责?谁该受罚?受害者谁来补偿?
    千呼万唤始出来的掩面美女,拿掉琵琶,结果是一张整容失败的脸
    真TM的操蛋。LZ也想骂人了。
     
发表于 2012-3-31 11:14:03 | 显示全部楼层
IEC 62305的转化标准都有了,还要这个GB50057干什么?
仅仅为了一些人的面子吗?是否和民规一样?
发表于 2012-4-1 13:39:04 | 显示全部楼层
国家可以设一个月刊——————每月登一些勘误就能凑够64页、80页
发表于 2012-4-1 15:05:47 | 显示全部楼层


不必求全责备,有修正勘误总比没有好,“一年建,十年修”,只要越修越好不要越修也坏。
     
发表于 2012-4-1 18:07:43 | 显示全部楼层
这本规范都弄了5、6年,也不知道这样的规范后来是咋出台的
     
发表于 2012-4-1 18:43:56 | 显示全部楼层
不管咋样,勇于承认错误,知错就改,毕竟还是好样的。

就怕错了,还嘴硬骨头酥地死不认账,就杯具喽。
     
发表于 2012-4-1 19:10:30 | 显示全部楼层
这两天就碰上一件事,有审图人员坚持己见:

医院1、2类场所上方的照明灯具、风机盘管(照明灯具、风机安装高度:离地3m),其额定电流不大于32A的终端回路,在采用TN-S系统且满足接地故障动作灵敏度的情况下,必须按《民规》JGJ16-2008的12.8.4条规定,装设不大于30mA的RCD,否则审图不予通过。

请问:该审图人员对《民规》JGJ16-2008的12.8.4条规定的理解,正确吗?
发表于 2012-4-6 11:14:06 | 显示全部楼层
这两天就碰上一件事,有审图人员坚持己见:

医院1、2类场所上方的照明灯具、风机盘管(照明灯具、风机安 ...
尺短寸长 发表于 2012-4-1 19:10



    审图人员也太教条了吧,这条规范出来时在培训时问过讲课的,他说就是按民规走,但明显抄袭错了。和IEC标准说的不是一回事,和王厚余先生在工业与民用配电设计手册中的内容也不相符。就别执行了,尺总直接用IEC转换的规范顶回去算了。
     
发表于 2012-4-6 21:53:23 | 显示全部楼层
审图人员也太教条了吧,这条规范出来时在培训时问过讲课的,他说就是按民规走,但明显抄袭错了。 ...
wosuwoxing 发表于 2012-4-6 11:14


不是我自己的事,是其他院设计人员觉得冤枉(这位同行自己也具备审图资质),与我探讨此事,我们一致认为审图人员的认识是太教条了。

但是,人家审图人员就是认为自己的理解是正确的,其他人包括专门设计医院的专业院的老总的认识,都是错误的。

唉!!!
发表于 2012-4-6 22:07:36 | 显示全部楼层
审图的千奇百怪的意见,我倒是也遇到了好几次,遇到固执的对条文机械理解的人,谁也没辙。。。规范如果能够有错就改,也是善莫大焉。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则