庞先生的文章,知识体系有些陈旧了。
互感器的额定变比这个名称本身有些小问题。应当说标称变比,才正确。因为100/1的一次电流运行在100A额定值以外,一次/二次仍是100/1。
在机电式仪表中,存在最大量程的问题。互感器的额定变比存在适应仪表量程的问题。因而存在
计算电流/电流互感器一次额定电流=70-80%限制。
在采用了数显仪表后,由于数显仪表具有量程自动转换的功能,互感器变比不存在适应仪表量程的问题了。因此这个70-80%在数显仪表电路中,就没有任何意义了。
在继电保护回路,当然也没有意义。
在电流互感器的选择中,因为二次额定电流均按1A或5A设计。
100/1
500/1
1000/1
显然1000/1能完全准确测量100A的电流。当然,根据互感 器的误差限。20P10或10P10
100/1的也完全能准确测量500A的电流。
所不同的就是,100/1的用在1000/1回路中,导线无法穿入磁芯孔中。二次电流运行在10A,二次线圈那怕选1.5平方的导线,也不存在安全问题。
不过,配套的仪表,或继电器设备或其他附属设备额定设计1A,长期运行10A的电流就未必允许了。 |
|