账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7259|回复: 4

[问题探讨] 关于2010新防雷的2个问题探讨

[复制链接]
发表于 2012-3-9 17:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、JGJ16-2008的条文说明,11.3.3提到--        塑钢门窗在工程中广泛应用,但工程界对塑钢门窗如何作防雷暂无定论,相关部门当前也正在做一些工作,但近期都还未有结论。塑钢门窗的外包塑料层是绝缘的,但塑钢门窗的制造标准也并不要求其耐压值能满足防直击过电压;塑钢门窗的内骨料是金属的,但塑钢门窗的制造标准也并不要求其内骨料有较好的连通导电性。而各个塑钢门窗厂的制造标准也不尽相同,有的厂家的产品能满足外包塑料层能耐受直击雷冲击过电压的要求,有的家的产品能满足内骨料连通导电性的要求,因此均需要设计人员根据工程实际情况采取相应的防雷措施。
那么大家在实际中住宅塑钢门窗的防雷怎么做的?
2、GB50057-2010_建筑物防雷设计规范中,4.3.9高度超过 45 m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第 4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:
        1对水平突出外墙的物体,当滚球半径 45 m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
        2高于 60 m的建筑物,其上部占高度 20%并超过 60 m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定:
        1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶的保护措施考虑。
        2) 在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。
        3)外部金属物,当其最小尺寸符合本规范第 5.2.7条第2款的规定时,可利用其作为接闪器,还可利用布置在建筑物垂直边缘处的外部引下线作为接闪器。
        4)符合本规范第 4.3.5条规定的钢筋混凝土内钢筋和符合本规范第 5.3.5条规定的建筑物金属框架,当作为引下线或与引下线连接时,均可利用其作为接闪器。
        3外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端,应与防雷装置等电位连接

这个20%是怎么做呢?是把所有外立面门窗、空调板金属物连起来后再做一圈接闪器吗,接闪器做成和粉刷面平齐。是否可以这样理解?那么180米的超高层的21%以上144米以上的楼层板的外墙粉刷层内要每层嵌避雷带?请新防雷规范后做过超高层的介绍介绍经验。
 楼主| 发表于 2012-3-12 17:13:00 | 显示全部楼层
没有人看过来吗
 楼主| 发表于 2012-3-20 09:27:57 | 显示全部楼层
怎么没人回答吗
     
发表于 2012-3-21 20:10:22 | 显示全部楼层
如果让我做,球自上外边沿避雷带,而下垂直下落,只要没接触有到突出的建筑物(实际建筑物大都是这样,至于屋顶垂直投影涵盖不了下方的范围,当需补做接闪装置),二类防雷建筑物超过45m的外墙金属物、如金属窗、金属栏杆,空调位等处,预埋钢板,与整栋楼防雷等电位网络连通。
这里面的防侧击,防侧击是防直击雷的一种,首先按
3)外部金属物,当其最小尺寸符合本规范第 5.2.7条第2款的规定时,可利用其作为接闪器,还可利用布置在建筑物垂直边缘处的外部引下线作为接闪器。
看看金属栏杆,门窗的规格是否能利用作接闪器作法同上,如楼上所说塑钢门窗不确定性,那就不知如何处理了。
发表于 2012-6-9 15:46:42 | 显示全部楼层
现在基本在内部都做了均压环,估计很少有单独再做一圈接闪带
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则