账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11416|回复: 10

[求助] 根据建规GB 50016--2006,消防水泵房配电系统疑问

[复制链接]
发表于 2012-2-22 19:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

图三

图三
小弟最近为了一个问题纠结不清,根据根据建规GB 50016--2006,“11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。”有的人认为这个配电箱不等同于控制箱,电源箱双切即可,有的人(含审图的)认为这个配电箱为控制箱,故此,我比较疑惑。到底以什么为准。一种做法如图1.这种做法各个控制箱拼接在一起,这种是不违反规范的,但是如果集水井里控制柜比较远,这个消防潜水泵控制箱的液位控制线敷设那么远,跟实际安装有点出入,一般厂家喜欢把潜水泵控制箱放在集水井旁边(我听施工方说的)。 ER_F]2{LHZO66{LEDQ[)XIQ.jpg    另一种做法是,消防泵和喷淋泵控制拼接,单拉一根支线到潜水泵的控制箱,控制箱设置集水井附近。这种做法可能会被某些人认为违反规范。还有一个是我设想的,满足配电级别为三级的要求,不过水泵房多了两个配电箱,和其他双切开关,不知道甲方同意与否,希望大家帮我这个纠结的人,一个解答。
C4GQ)5_ZFOK4BDD8[02TV%6.jpg
 楼主| 发表于 2012-2-22 19:10:03 | 显示全部楼层
不好意思,第一次发帖,图片位置弄错了,中间那个图片为第一种做法,第三个图片,为第二种做法,最上面那个图片,是我设想的做法
发表于 2012-2-23 10:04:33 | 显示全部楼层
消防泵房双切箱到就地,潜污泵的话,可以从同一防火分区的双切箱拉一路电去控制箱。

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
wosuwoxing + 12 积极回答问题

查看全部评分

     
发表于 2012-2-23 10:54:09 | 显示全部楼层
如果所有的水泵都在同一个屋子里,那么第3种做法最好~!第2种办法次之!第一种办法最教条,片面理解规范。关于配电箱和控制箱的区别,旧版的措施有解释,另外国标图集“强制条文释义”也有相关的要求,我当面咨询过编制人刘学信总工,他说的也是不能机械的认为配电箱就是控制箱。
 楼主| 发表于 2012-2-29 10:39:23 | 显示全部楼层
回复 4# yjgabc


    谢谢解答,首先想问你一下,你说的第三种做法,是指我的第三个图片吧,因为我说的做法和图片发的对应的位置不一样。如果可以末端切换可以到泵房、风机房(一个防火分区),我们是否这样理解,可以在这个防火分区里面设置一个双切箱(这个房间设备比较多),然后各自拉一路电至各个设备的控制箱。因为很多厂家自带控制箱的,他们都是做好的,甲方采购过来是成品,无法拼接在一起,共用一个母线排。
 楼主| 发表于 2012-2-29 10:40:24 | 显示全部楼层
回复 3# dhgao


    谢谢解答!
发表于 2012-3-18 17:53:04 | 显示全部楼层
{:biggrin:}{:smile:}
     
发表于 2012-3-20 10:17:15 | 显示全部楼层
第三个图片
发表于 2012-3-21 12:44:22 | 显示全部楼层
楼主天华的?
     
发表于 2012-3-21 19:23:09 | 显示全部楼层
我认为图片3的做法可行
     
发表于 2012-5-2 17:14:57 | 显示全部楼层
关键点是最末一级配电如何界定!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则