账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6233|回复: 3

[问题探讨] 低压进线,常用备用电源负荷确定问题讨论

[复制链接]
发表于 2012-2-17 09:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果一个地下车库从小区中心站分别引四路低压电源给地库内使用,地库内的所有消防设备,风机,照明等都要双电源供电,那么我每路的低压进线是否只要满足此路电源上的所有常用电源负荷即可吧?备用不要算入负荷内,因为这一路上的备用在另一路上是常用状态,我这个理解正确吗?
 楼主| 发表于 2012-2-17 10:43:18 | 显示全部楼层
有在线回答一下的吗
     
发表于 2012-2-21 09:37:16 | 显示全部楼层
地库内的普通风机(非兼又排烟,又多见为诱导风机),普通照明等应属三级负荷。
备用不算在总的负荷内。
发表于 2012-2-22 10:33:54 | 显示全部楼层
变压器容量和负载率计算的时候,备用负荷不计入。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则