账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30068|回复: 37

[求助] 潜水泵回路需要安装剩余电流保护装置吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2012-2-3 11:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天在网上看到溧阳市勘察设计(施工图审查)网页上的一篇文章《近阶段电气施工图中出现的常见问题》,上面说到:潜水泵或室外电气装置未设剩余电流保护(《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.5.1条)。
我把4.5.1条的内容一并发出来:
11.png
请教2个问题:
1、我看到很多污水厂的电气图纸,N多的潜水泵,就没见过有加剩余电流保护的。如果要加,其值多少为宜?怎么确定?
2、上图的第一条:a)  属于工类的移动式电气设备及手持式电动工具;啥叫工类?
     
发表于 2012-2-3 11:51:51 | 显示全部楼层
1、《剩余电流动作保护装置安装和运行》4.5.1条?
唉,GB13955-2005,这个说啥好哩?
嗯,对了——龙王发过帖子,让龙王来说。

2、不是工类,是指0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电气设备的Ⅰ类

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

发表于 2012-2-3 12:53:14 | 显示全部楼层
潜水泵设漏电保护没有问题,但若是消防时也要使用,就说不清楚了。
    灯光喷泉等处的潜水泵、照明等最好采用电气隔离供电,那就可以不用设置漏电保护。
     
发表于 2012-2-3 13:09:39 | 显示全部楼层



    哈哈,早年和顺康兄讨论过了。
这个鸟规范,不合理的条文就不要去执行了。
     
发表于 2012-2-3 13:59:55 | 显示全部楼层
哈哈,早年和顺康兄讨论过了。
这个鸟规范,不合理的条文就不要去执行了。
东海龙王 发表于 2012-2-3 13:09



龙王给力。

若无奈设计人员碰上一位审图的专家这样发话——你一个设计人员就能否定GB国家强制性标准的强制性规定条款了?

可怜我们设计人员,如何应对? {:dizzy:}
     
发表于 2012-2-3 14:07:08 | 显示全部楼层
因此,规范要是出了问题,那确实是非常非常非常要命的。
发表于 2012-2-3 14:22:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-2-3 14:32:44 | 显示全部楼层
老诚,请再评论一下4.6条的最后一句话。
     
发表于 2012-2-3 14:33:54 | 显示全部楼层
回复 8# 治学以诚

4.7章节的“不可”,来自何方?
发表于 2012-2-3 14:39:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-2-3 14:42:01 | 显示全部楼层
回复 11# 治学以诚


GB13955-2005确实是应该推倒后重编的。
发表于 2012-2-3 14:43:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-2-3 14:43:47 | 显示全部楼层
回复 12# 尺短寸长

2010年戴经颐先生来济南讲学,讲到本规范,我上台告诉他,道理不是他这样讲的,他讲的不对。

戴经颐先生讲什么了?
特别提醒:别像上次编个故事,就不好了。
     
发表于 2012-2-4 23:49:13 | 显示全部楼层
楼主提到的是污水厂工程中的潜水泵及潜水搅拌机很少见到有用RCD保护的,反正我是没见过。通常是采用潜水电动机综合保护器,保护内容包括超温、渗漏(包括接线腔、油室、电动机本体)、绝缘下降等等。具体需要看你的定货要求,通常情况下,潜水排污泵15kW以上、潜水搅拌机2.2kW以上就应该设置渗漏保护。
     
发表于 2012-2-4 23:50:43 | 显示全部楼层
楼主提到的是污水厂工程中的潜水泵及潜水搅拌机很少见到有用RCD保护的,反正我是没见过。通常是采用潜水电动机综合保护器,保护内容包括超温、渗漏(包括接线腔、油室、电动机本体)、绝缘下降等等。具体需要看你的定货要求,通常情况下,潜水排污泵15kW以上、潜水搅拌机2.2kW以上就应该设置渗漏保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则