账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19328|回复: 21

[问题探讨] 2012的反思之一:住宅空调插座是否选错了?

  [复制链接]
     
发表于 2012-2-2 20:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以往对于住宅中空调插座多建议选16A,春节到朋友正在装修的房子里发现其卧室新买的壁挂空调插头是10A,而10A与16A的插座尺寸是不同的,是不是以前的建议有问题呢?
发表于 2012-2-2 20:15:15 | 显示全部楼层
不会吧?我家的挂机插头都能插16A的。
     
 楼主| 发表于 2012-2-2 20:16:42 | 显示全部楼层
回复 2# dmd888
但不代表匹配。
     
发表于 2012-2-2 20:42:22 | 显示全部楼层
存在10A和16A互插的现象。
但是,这是违规的,且存在一定事故隐患。
     
发表于 2012-2-2 20:43:49 | 显示全部楼层
这是个别生产厂家违反国家规范规定所造成的不正常现象。
     
发表于 2012-2-2 21:07:10 | 显示全部楼层
民用建筑电气设计规范JGJ16-2008  
10.8.1 住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定:
9 住宅内电热水器、柜式空调宜选用三孔15A插座空调、排油烟机宜选用三孔10A插座;其他宜选用二、三孔10A插座;洗衣机插座、空调及电热水器插座宜选用带开关控制的插座;厨房、卫生间应选用防溅水型插座。
发表于 2012-2-2 21:07:22 | 显示全部楼层
拔下来看了一下,1P的果然是10A、250V规格,1.5P的才是16A、250V规格。原来真还没有注意到。
     
 楼主| 发表于 2012-2-2 21:18:40 | 显示全部楼层
回复 6# lhjun150212
民规这种基本错误随处可见。
发表于 2012-2-3 09:00:30 | 显示全部楼层


中国大陆根本就不存在15A插座。不可分隔的一部分,采样美国制式,有。
发表于 2012-2-3 09:02:12 | 显示全部楼层
以往对于住宅中空调插座多建议选16A,春节到朋友正在装修的房子里发现其卧室新买的壁挂空调插头是10A,而10 ...
秋石 发表于 2012-2-2 20:09



    还有大功率柜机的电源接驳问题......
     
发表于 2012-2-3 09:36:21 | 显示全部楼层
插头插座作为可以用作非专业人员使用的,可以用于电源通断的隔离电器,理应有更大的安全裕度。我比较赞成生产和设计都用16A的规格。想当年我买的大容量磁盘ZIP配的英标插头大的令人吃惊,一般住宅内的墙上插座都是没法用的,要知道那只是一个用电量不超过10W的电器。
     
发表于 2012-2-3 09:47:19 | 显示全部楼层
回复 11# rainmen_73

不赞成一刀切的做法,这涉及经济成本问题。

关键:注重这个问题,它就不会是个问题
     
发表于 2012-2-3 10:04:19 | 显示全部楼层
现在国内家用电器的现状是所配的插头电源线不合格居多。为了节约成本,所配的线短,线细(外护套内绝缘铜线都偷工减料),线粗(剪开后发现只是绝缘厚实,铜丝没几根),插头根部老化断裂的情况在我自己家里使用的电器中都出现过,实在是很大的安全隐患。建筑电气设计的该做的都做了,架不住又冒出电器不合格带来的危险

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 实话

查看全部评分

     
发表于 2012-2-3 10:11:56 | 显示全部楼层
回复 13# rainmen_73

产品质量的问题和AC250V、10A与16A合并统一成AC250V、16A是否合理的问题,是不同的两个问题。

如果,产品质量问题不解决,保不准AC250V、16A连AC250V、10A的载流量都不如。难道不是?
     
发表于 2012-2-3 10:43:08 | 显示全部楼层
理论永远玩不过实践……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则