近日阅读中信设计院李蔚李总的一篇文章《建筑电气设计易错问题分析》里面的问题4。我觉得有点疑惑,按照文章写法低压主进开关和联络开关不设Id3(短路瞬时保护)。而我看了很多别的书,人家一般是不设Id2(短路短延时保护)。到底是哪个对呢?到底不设什么?
D7KED`OG(J(F`P~IO1`(LM1.jpg

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 很好的问题。

查看全部评分

发表于 2012-1-11 16:59:27 | 显示全部楼层
中信设计院李蔚李总
他根本不懂,他观点完全不对。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
尺短寸长 + 4 不能说“观点完全不对”。

查看全部评分

发表于 2012-1-11 18:30:07 | 显示全部楼层
李总的意思你没理解,短路发生的时候,是应该让最近的保护电器动作,切断故障点,不应该让很远的地方都跳闸,不应该让一处小短路,引起一大片停电,这叫保护动作的选择性,通过不同的动作电流,可以具有一定的选择性,但并非是完无一失,最好的措施是动作时间上夜要区别,简单的说,让上级动作时间长一点,下级动作时间快一点,这样发生短路时,下级保护电器先动作,迅速切断短路点,上级因为动作时限长,可以躲过这次短路电流的冲击而不跳闸,这样就能达到既迅速切断短路点,又不至于扩大故障范围的目的,如果你能理解这个原理,你自然就会明白李总所说的是对是错了。
恭祝各位电气同仁龙年大吉,又空到szqdt.com坐坐,喝上一杯。
发表于 2012-1-11 18:34:13 | 显示全部楼层
怎么打出了这么多错别字呢,
完无一失,->  万无一失
动作时间上夜要区别,->   动作时间上也要区别
     
发表于 2012-1-11 19:33:56 | 显示全部楼层
对不能做到选择性配合的上下级开关,文章中提出的“不设Id3(短路瞬时保护)”——是对的;

对能够做到选择性配合的上下级开关,文章中提出的“不设Id3(短路瞬时保护)”——是错的。

故而:文章不加区分地判定三段保护“不合理”——是错的。
     
发表于 2012-1-11 19:36:48 | 显示全部楼层
问问ABB、schneider的技术支持(不能问一般产品推销人员)吧,相信会给你一个完满的答复。
发表于 2012-1-11 21:46:31 | 显示全部楼层

    讲得很清楚。学习学习。
     
发表于 2012-1-12 10:59:13 | 显示全部楼层
选择性配合——
1、电流选择性;
2、时间选择性;
3、能量选择性。

就瞬动保护而言:
(1)若能够做到“能量选择性”满足要求,干嘛取消“Id3(短路瞬时保护)”——没有道理!
(2)若有些回路不能做到“能量选择性”满足要求,也可以采用ZSI“区域选择性”联锁技术,干嘛取消“Id3(短路瞬时保护)”——没有道理!
     
发表于 2012-1-12 11:02:52 | 显示全部楼层
做不到了,没办法只能取消“Id3(短路瞬时保护)”,以“时间选择性”取而代之,是无奈之举,并非首选。
     
 楼主| 发表于 2012-1-12 11:17:36 | 显示全部楼层
尺兄就是狠厉害~!不服不行啊~!
发表于 2012-1-15 18:44:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2012-1-16 08:36 编辑

根本不懂,完全不对。
是彻底的否定,那里肯留下丝毫的余地容他辩解。
     
发表于 2012-1-15 18:59:42 | 显示全部楼层
老诚喜欢说半句话——有上半句,无下半句。

请求:老诚说话得把话说完整喽。{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2012-1-16 09:45:11 | 显示全部楼层
老诚只喜欢破旧,但不喜欢立新。老诚能说说他为什么彻底不对吗??
发表于 2012-1-16 10:02:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2012-1-16 10:03 编辑

作比这么说。
下象棋的口诀是:马走日,象走田,车走直路,炮翻山。尺兄说道一回,也只说了个口诀。
中信设计院李蔚李总是实战,车马炮驰骋上阵,仅仅是念动口诀而已,下棋水平则是一塌糊涂。

下象棋的过程中存在一种无名的技巧。这个技巧不是不精确,而是太过精确,以致于无法用语言来表达完整。

保护的问题,存在这处无名的技巧,我那有能耐用语言表达完整呢?我也在苦恼中啊。
     
发表于 2012-1-16 10:07:55 | 显示全部楼层
难以名状,无以言表。