账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9788|回复: 14

[问题探讨] 住户配电箱这么设吗?

  [复制链接]
     
发表于 2012-1-5 11:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天看一套住宅电气图
其中住户配电箱的总开设置,
感觉有代表性。
贴上来请给位评价一下。
用户配电箱.jpg
     
发表于 2012-1-5 12:17:52 | 显示全部楼层
MN  是分励脱扣
MV  是过压脱扣?
     
发表于 2012-1-5 14:11:24 | 显示全部楼层
三相进户呀。
     
 楼主| 发表于 2012-1-5 15:49:56 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2012-1-5 15:57:09 | 显示全部楼层
三相进户呀。
linjianming 发表于 2012-1-5 14:11


没错三相进线,100平方以上的大户型在本地常用三相进线
     
发表于 2012-1-5 16:19:29 | 显示全部楼层
楼主贴出此图有何用意?此图有错误还是想引申一下?
     
 楼主| 发表于 2012-1-5 16:37:48 | 显示全部楼层
楼主贴出此图有何用意?此图有错误还是想引申一下?
yjgabc 发表于 2012-1-5 16:19


总开采用30mA漏电断路器,而支路上不再设置漏电断路器。
就这样的设置想听听板油的意见。
     
发表于 2012-1-5 16:47:58 | 显示全部楼层
漏电设置不合理
     
发表于 2012-1-6 10:59:15 | 显示全部楼层
漏保设置不合理啊,还是在各个插座回路单独设置的好,减小故障时停电范围,也方便查找问题。再就是卫生间回路20A断路器配4个的导线合适,一般卫生间的用电量还是不小的哦。
三相柜机不知道怎么接线,似乎6个的线是压不进插座的接线端子里的,如果末端用个隔离开关是没问题了
     
发表于 2012-1-6 13:47:12 | 显示全部楼层
贴《住宅设计标准应用指南》示例:
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-1-6 14:26:41 | 显示全部楼层
回复 10# 老康阁楼

这样的“指南”不看也罢
这“图1和图2”和我贴出来的图一个模样
如果不假思索地拿来就用,岂不滑稽。
     
发表于 2012-1-6 15:38:51 | 显示全部楼层
漏电应分回路设置
     
发表于 2012-1-6 15:43:48 | 显示全部楼层
呵呵,贴出例图是让大家看看这几种做法是否有问题。
曾经听说过:用户户内配电箱总开关不设RCD,则每个出线回路都需要设置RCD。照明也不例外设RCD。且总开和每个分支回路都需要断,包括照明。——上海住宅设计规范有此说法
总开关设RCD,各出线回路可不设RCD。总开和每个分支回路都需要断N,包括照明。——未确定过。{:24:}
     
发表于 2012-1-6 20:18:42 | 显示全部楼层
住户三相配电解析,我前年的一个博文:
http://bbs.zhulong.com/blog-254477-4275254.html
看看国外的做法。
发表于 2012-2-8 14:20:05 | 显示全部楼层
还是不是很好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则