[规范条文] 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 勘误

[复制链接]
     
发表于 2012-1-4 17:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 勘误
1. P.41: 续表5.4.1 中,钢管直径20mm,改正为25mm
2. P.49: 倒6 行,式(6.3.2-4)改正为式(6.3.2-7)
3. P.67: 第2 行,表6.2.1 改正为表5.2.12
4. P.88: 第6 行,表J.J.1 改正为表J.1.1
5. P.126: 第10 行,删去10
6. P.130: 倒12 行,6m×6m 改正为6m×4m
7. P.142: 第10 行,4 款改正为6 款
8. P.177: 倒11 行,式(6.3.2-2)改正为式(6.3.2-5)

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 威望 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 + 20 + 1 辛苦

查看全部评分

     
发表于 2012-1-4 18:03:55 | 显示全部楼层
读的过程中有些已经发现了,有些没发现。不过一本新规范有这么多错误,实在不应该
     
发表于 2012-1-6 15:51:23 | 显示全部楼层
出版社应该正式通知