账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15940|回复: 10

[求助] 关于火灾自动报警系统中的电线电缆选型问题

[复制链接]
     
发表于 2011-12-29 08:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于“火灾自动报警系统”中使用的电线电缆,消防方面有什么具体规范和条款的要求?
到底是选择阻燃的,还是耐火的?
还是一类建筑采用耐火的,二类建筑采用阻燃的?
请各位大侠不吝赐教!
     
 楼主| 发表于 2011-12-31 09:08:34 | 显示全部楼层
请大家谈一谈各个地方的消防部门的相关要求
     
发表于 2011-12-31 20:40:49 | 显示全部楼层
凡是消防类的,应该一律采用耐火的,阻燃一般是针对成束敷设时的要求。
     
发表于 2011-12-31 20:41:51 | 显示全部楼层
还有种既阻燃又耐火的,五花八门,新年到了,灌水祝大家新年快乐
发表于 2011-12-31 22:31:25 | 显示全部楼层
一般信号线(双绞线)可选阻燃的。电源控制广播电话等线选耐火的
     
发表于 2012-1-1 23:21:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 bowland 于 2012-1-1 23:24 编辑

火灾报警线路(包括地址总线和电源线) ZR-RVS-(2x2.5mm +2x1.5mm )SC20
消防广播线 ZR-RVS-(2x1.0mm)SC15
消防电话总线(至带地址分机或带地址电话插孔)ZR-RVS-2(2x1.0mm )SC15
消火栓启泵线路及压力开关启泵线路ZR-RVS-2(2x1.5mm )SC20
多线控制线路ZR-KVV-8x1.5mm  SC20



这样可以吗??
发表于 2012-1-2 09:26:02 | 显示全部楼层
报警线阻燃,联控线耐火,包括火灾发生后需要坚持工作的广播、电话线等。
若报警与联控共用总线,耐火。
     
 楼主| 发表于 2012-1-4 08:48:24 | 显示全部楼层
这个有没有明确的规范或者文件的要求啊?请各位提供
     
发表于 2012-1-4 09:04:25 | 显示全部楼层
回复 9# chinaredboy

DGJ08-93-2002 《民用建筑电线电缆防火设计规程》
http://www.docin.com/p-65653772.html

上海地方标准是有明确规定的。
DGJ08-93-2002 《民用建筑电线电缆防火设计规程》(2002-10-1实施)
见5.3.1条规定。
     
发表于 2012-1-4 09:55:20 | 显示全部楼层
报警系统只是在火灾初期起作用,对线缆的要求应该可以低些
发表于 2012-1-5 11:09:50 | 显示全部楼层
一般耐火的就行吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则