账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22733|回复: 26

高层住宅楼梯间需要设置探测器吗?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-12-20 15:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位审图专家,高层住宅楼梯间你们审查的时候是否要求设置探测器?
重庆以前是除了超高层做之外,其他的项目楼梯间都不设探测器的。不过最近有个高层住宅项目在消防检查小组检查的时候,提出要求在楼梯间设置火灾探测器。
在此请教,看看各地的做法!
     
发表于 2011-12-21 10:27:54 | 显示全部楼层
这也正是我所关心的。
有的设计院只在楼梯间顶层设置火灾探测器,有的设计院每层都设置,到底有什么具体的规范和要求?
     
发表于 2011-12-21 12:37:31 | 显示全部楼层
中国的消防规范是不合理的。
     
发表于 2011-12-23 13:31:51 | 显示全部楼层
那还是必须得遵循中国的设计规范,不按要求出图,出了问题执法单位找责任人,谁能承担得起?还是我们这些没有后台的小老百姓受罪
     
发表于 2011-12-24 11:07:43 | 显示全部楼层
楼梯间是个单独的探测区域,你说该不该设呢?
怎么设?参考梁华的弱电设计手册,还是比较中肯的。
     
发表于 2011-12-26 15:15:35 | 显示全部楼层
请教一下,《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》2003 中的条款是否可以作为设计的依据?
发表于 2011-12-27 20:45:37 | 显示全部楼层
二类高层楼梯间要做感烟探测器,一类高层楼梯间要做感烟探测器、住户内厨房要做要做感温探测器,
发表于 2011-12-27 20:46:47 | 显示全部楼层
《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》2003 中的条款不能作为设计的依据
发表于 2011-12-29 19:55:36 | 显示全部楼层
过来看看看看
     
发表于 2011-12-29 20:19:19 | 显示全部楼层
回复 6# chinaredboy

《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》2003?
早已经有2009年版了。

但不能作为设计、审图的依据,可作为学习参考资料。
     
发表于 2011-12-29 20:20:20 | 显示全部楼层
2009JSCS-5:全国民用建筑工程设计技术措施-电气
内容简介
    《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》(2009版)是对2003版的修编,内容包括总则、供配电系统、配变电所、应急电源、低压配电、线路敷设、常用电气设备配电、电气照明、建筑物防雷、接地安全、火灾自动报警系统、安全防范系统、建筑设备监控系统、综合布线系统、通信系统、有线电视和卫星接收系统、广播系统、扩声系统、会议系统、公共信息显示系统、信息网络系统、智能化集成系统、机房工程、公共建筑电气设计等二十四章。
    《全国民用建筑工程设计技术措施 电气》(2009版)的修编,继续秉承2003版的宗旨,根据制订、修订的现行国家标准如《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008等,全面、具体、深入地介绍民用建筑电气设计的程序、方法、内容、常用技术参数、规程规范的规定及其含义,设计注意事项;系统介绍了智能化系统及系统集成的功能要求、设计方法、系统配置、设备选型、网络接口、通信协议等新技术、新设备;并突出介绍了节能技术措施和节能系统的应用,增加了体育场馆、博物馆、会展中心、综合医院等公共建筑电气设计的内容,供参考应用
     
发表于 2012-1-4 10:36:06 | 显示全部楼层


我们在江西做的项目,就被当地的审查师按照技术措施的要求进行审查,和他们进行沟通,告诉他们技术措施仅供参考,但当地的审查师不同意,坚持要按照技术措施执行。。。。。

技术措施,真是害死人啊
     
发表于 2012-1-4 20:48:02 | 显示全部楼层
回复 12# ffpdilt

呵呵。说句公道话,这笔帐倒是不能算到技术措施头上,人家可是规规矩矩、白纸黑字清楚说明“供参考应用”。

要怪,就怪当地的审查师了 —— 技术措施个别内容存在问题;应该以现行规范、标准正确的规定条款(这实际上蛮难的)来提出审查意见 。
     
发表于 2012-1-5 10:32:20 | 显示全部楼层
按《火警规》D.2.21条和D.3.12条执行
     
发表于 2012-1-5 11:51:59 | 显示全部楼层
回复 14# xiacheng588

《火警规》D.2.21条和D.3.12条要求的是“防烟楼梯的前室及合用前室”,没有提到“高层住宅楼梯间”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则