账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6512|回复: 2

[问题探讨] 求问低压断路器的额定电流

[复制链接]
发表于 2011-12-19 19:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
书上说,低压短路器的额定电流是指其脱扣器的额定电流,那么,脱扣器的额定电流又是怎么定义的呢?以前我以为是脱扣器动作的最小电流,但是看到有书上写:长延时脱扣器动作电流的整定范围为(0.64~1.0)In。长延时脱扣器动作电流就是脱扣器动作的最小电流了吧,那脱扣器的额定电流又是什么呢???
    请给出一个明确的准确的定义。
发表于 2011-12-19 19:55:08 | 显示全部楼层
脱扣器额定电流,就是保证脱扣器正常工作所允许的长期最大电流。以该电流按规定试验条件长期通过脱扣器,脱扣器能工作到设计寿命。
    额定电流主要是按发热条件确定的,实际通过电流大于额定电流,温升会超过允许值,热老化加速,缩短寿命。
    继电器也有额定电流和整定电流两个参量,你就将脱扣器看成一只接在一次回路上的继电器就好理解了。
 楼主| 发表于 2011-12-20 12:23:41 | 显示全部楼层
回复 2# dmd888


    谢谢楼上,领教了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则