账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22196|回复: 25

[问题探讨] 零序保护的设置

[复制链接]
     
发表于 2011-12-15 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
从变压器出线到总断这段发生接地的可能性有多大,零序保护是单独设零序互感器好还是利用总断I0好,还是---
     
发表于 2011-12-15 10:50:40 | 显示全部楼层
先看规范要求。
     
发表于 2011-12-15 10:51:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-12-15 06:55 编辑

4.0.1 电压为3~110kV,容量为63MV·A及以下的电力变压器,对下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:
1 绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地或经小电阻接地侧的单相接地短路。
2 绕组的匝间短路。
3 外部相间短路引起的过电流。
4 中性点直接接地或经小电阻接地的电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压。
5 过负荷。
6 油面降低。
7 变压器油温过高、绕组温度过高、油箱压力过高、产生瓦斯或冷却系统故障。
     
发表于 2011-12-15 10:52:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-12-15 06:56 编辑

4.0.8 中性点直接接地的110kV电力网中,当低压侧有电源的变压器中性点直接接地运行时,对外部单相接地引起的过电流,应装设零序电流保护,并应符合下列规定:
1 零序电流保护可由两段组成,其动作电流与相关线路零序过电流保护相配合,每段应各带两个时限,并均应以较短的时限动作于缩小故障影响范围,或动作于断开本侧断路器,同时应以较长的时限动作于断开变压器各侧断路器。
2 双绕组及三绕组变压器的零序电流保护应接到中性点引出线上的电流互感器上。
     
发表于 2011-12-15 10:57:35 | 显示全部楼层
4.0.9 110kV中性点直接接地的电力网中,当低压侧有电源的变压器中性点可能接地运行或不接地运行时,对外部单相接地引起的过电流,以及对因失去中性点接地引起的电压升高,应装设后备保护,并应符合下列规定:
1 全绝缘变压器的零序保护应按本规范第4.0.8条装设零序电流保护,并应增设零序过电压保护。当变压器所连接的电力网选择断开变压器中性点接地时,零序过电压保护应经0.3~0.5s时限动作于断开变压器各侧断路器。
2 分级绝缘变压器的零序保护,应在变压器中性点装设放电间隙。应装设用于中性点直接接地和经放电间隙接地的两套零序过电流保护,并应增设零厅过电压保护。用于中性点直接接地运行的变压器应按本规范第4.0.8条装设零序电流保护;用于经间隙接地的变压器,应装设反应间隙放电的零序电流保护和零序过电压保护。当变压器所接的电力网失去接地中性点,且发生单相接地故障时,此零序电流电压保护应经0.3~0.5s时限动作于断开变压器各侧断路器。
     
发表于 2011-12-15 10:59:50 | 显示全部楼层
4.0.10 当变压器低压侧中性点经小电阻接地时,低压侧应配置三相式过电流保护,同时应在变压器低压侧装设零序过电流保护,保护应设置两个时限。零序过电流保护宜接在变压器低压侧中性点回路的零序电流互感器上。
     
发表于 2011-12-15 11:00:55 | 显示全部楼层
4.0.11 专用接地变压器应按本规范第4.0.3条配置主保护,并应配置过电流保护和零序过电流保护作为后备保护。
     
发表于 2011-12-15 11:01:46 | 显示全部楼层
4.0.12 当变压器中性点经消弧线圈接地时,应在中性点设置零序过电流或过电压保护,并应动作于信号。
     
发表于 2011-12-15 11:02:23 | 显示全部楼层
4.0.13 容量在0.4MV·A及以上、绕组为星形-星形接线,且低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路应选择下列保护方式,保护装置应带时跟动作于跳闸:
1 利用高压侧的过电流保护时,保护装置宜采用三相式。
2 在低压侧中性线上装设零序电流保护。
3 在低压侧装设三相过电流保护。
     
发表于 2011-12-15 11:03:07 | 显示全部楼层
4.0.14 容量在0.4MV·A及以上、一次电压为10kV及以下、绕组为三角-星形接线,且低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路,可利用高压侧的过电流保护,当灵敏度符合要求时,保护装置应带时限动作于跳闸;当灵敏度不符合要求时,可按本规范第4.0.13条第2款和第3款装设保护装置,并应带时限动作于跳闸。
发表于 2011-12-15 11:30:31 | 显示全部楼层
Dyn11连接组的10/0.4kV变压器,低压出口处单相短路电流与三相短路电流相等或略偏大,因此只要高压侧短路保护对三相短路有足够的灵敏度,则单相短路肯定没问题。这种变压器最不利的是两相短路,而高压侧短路保护正是以变压器低压出口两相短路校核的。因此不需要设置零序保护。
发表于 2011-12-15 11:36:33 | 显示全部楼层
其实Dyn11变压器过电流保护灵敏度肯定是够的。因为短路过电流保护动作值最大不过变压器额定电流4~5左右倍,而变压器低压侧实际短路电流最小为额定电流的0.87x[1/(0.04~0.06)]倍,都是十几倍了,哪里还可能灵敏度不够!
发表于 2011-12-15 12:48:22 | 显示全部楼层
变压器到总开之间的单相短路保护可以利用10楼给出的这条

4.0.14 容量在0.4MV·A及以上、一次电压为10kV及以下、绕组为三角-星形接线,且低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路,可利用高压侧的过电流保护,当灵敏度符合要求时,保护装置应带时限动作于跳闸;当灵敏度不符合要求时,可按本规范第4.0.13条第2款和第3款装设保护装置,并应带时限动作于跳闸。
     
发表于 2011-12-15 12:54:23 | 显示全部楼层


是的,新疆电力设计院的原总工陈西庚老人家已经多年前给了计算和结论。
发表于 2011-12-15 14:45:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则