账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7354|回复: 7

几条审图意见?

[复制链接]
发表于 2011-12-8 20:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.厨房照明应使用防水防尘灯。
2.屋顶楼梯间照明电源引入位置未画出。
3.防火卷帘消防联动表达不完全,卷帘门俩侧应分别设置感温、感烟探测器。
4.电井内应通长敷设扁钢做接地用。
5.屋顶防雷暗敷部分无支架。


问题:
1.厨房照明应使用防水防尘灯。 这规范说了么?
4.电井内应通长敷设扁钢做接地用。 规范上是说了,好像大家对这有不同的看法。
5.屋顶防雷暗敷部分无支架。
审图的意思是:屋顶防雷暗敷部分不需要支架?因为是暗敷,不是明敷。
我刚开始理解的是:暗敷设还需要支架?
像平屋顶可以上人的,屋面里面暗敷比明敷好,不是好在接闪效果,是好在方便省钱。。。  而屋面四周还是明敷设好。
发表于 2011-12-9 00:50:40 | 显示全部楼层
这是校对吧?要是图审意见,这也太不规范了。
     
发表于 2011-12-9 17:00:55 | 显示全部楼层
其中第一条,饮食建筑设计规范,建议楼主去看看。
潮湿场所电气设备选型要注意。
 楼主| 发表于 2011-12-10 08:41:27 | 显示全部楼层
回复 2# 注册会员


    这就是审图意见。好一点的审图意见,后面还写上你违反了什么规范,现在什么都没了。
600.jpg
发表于 2011-12-10 12:19:25 | 显示全部楼层
1.厨房照明应使用防水防尘灯。
——————见89年的那个餐饮规范,要密闭型灯具的。
防水不必,好像应该叫防潮,这点我也搞不清。滴水、淋水、溅水、喷水好像都与潮湿有区别。防潮能达到IP几级呢?

厨房是室内、扬灰不会有 否则饭菜还怎么吃?   油烟颗粒算作“尘”。颗粒直径1mm之下。



2.屋顶楼梯间照明电源引入位置未画出。
应该标的


3.防火卷帘消防联动表达不完全,卷帘门俩侧应分别设置感温、感烟探测器。
规范要求的。


4.电井内应通长敷设扁钢做接地用。
TN-S有PE线了。再做是为了等电位还是 多重PE保护呢?




5.屋顶防雷暗敷部分无支架。
我一般是明敷。不过规范允许暗敷。
和审图解释一下吧。碰到火气暴躁的老头老太太就算了。
     
发表于 2011-12-10 23:35:17 | 显示全部楼层
1.厨房照明应使用防水防尘灯
厨房不能用普通灯具,怎么也要防潮型。
2.屋顶楼梯间照明电源引入位置未画出。
深度问题
3.防火卷帘消防联动表达不完全,卷帘门俩侧应分别设置感温、感烟探测器。
只要消防疏散通道的卷帘门才需要双组探测器,作为防火割断的是不需要的
4.电井内应通长敷设扁钢做接地用。
扁钢的目的是等电位联结,给桥架支架等接地,验收规范也有要求
5.屋顶防雷暗敷部分无支架
屋顶尽量不要暗敷,暗敷也应注明敷设部位和深度
     
发表于 2011-12-13 10:07:52 | 显示全部楼层
第三类审图意见。属于设计深度和合理化建议。
别人说的如果有道理,你就改。
     
发表于 2011-12-13 13:24:34 | 显示全部楼层
回复 1# hahaoohehe
没提你强条不是很好吗?
其实给你提几个强条也是很容易的。。
比如没火灾自动报警系统的住宅给你提个“应急照明自动点亮”--强条
电梯风机水泵要采取节能措施--强条
很简单的,哈哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则