账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14962|回复: 15

[求助] 求教三个问题

  [复制链接]
     
发表于 2011-11-29 13:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
第一个问题:不是专设的残疾人卫生间,仅仅是公共卫生间的一个残疾人用的厕位,是否有必要专设呼叫按钮和警铃?
第二个问题:软启动算不算变频调速启动?
第三个问题:关于SPD前端保护断路器整定电流的,比如一级保护,SPD前端的保护断路器需整定到63A,那么这个总配电箱的总开关整定电流是不是一定要大于63A,即使整定到40A就能满足要求也必须大于63A?
多谢~!!希望大家最好给点依据~!
发表于 2011-11-29 18:10:59 | 显示全部楼层
1、蹲位也应该设呼叫,现在都提倡【以人为本】的原则,能救一个是一个。
所以做电气真是苦逼,人家画个残卫,电气就要平面、系统画一套  。累

2、特性比较软的 我就叫它软启动  可能降压软起、可能变频软起

3、不明白。等高人解答。
现在很多设计院的图90%配电箱都加spd了,是不是太泛滥。
     
发表于 2011-11-29 21:50:25 | 显示全部楼层
1、NO!
2、NO NO!
3、NO NO NO!
{:lol:}
     
发表于 2011-12-1 12:17:03 | 显示全部楼层
第一个问题:不是专设的残疾人卫生间,仅仅是公共卫生间的一个残疾人用的厕位,是否有必要专设呼叫按钮和警铃?
残疾人用的厕位——
上海地方标准是“应设呼叫按钮”!
JGJ50-2001标准未强制要求。


第二个问题:软启动算不算变频调速启动?
不算。软启动和变频调速是两码事。

第三个问题:关于SPD前端保护断路器整定电流的,比如一级保护,SPD前端的保护断路器需整定到63A,那么这个总配电箱的总开关整定电流是不是一定要大于63A,即使整定到40A就能满足要求也必须大于63A?
建议别用断路器。
SPD前端的保护断路器不大于SPD引线回路的过电流保护器的最大额定值,则SPD引线回路的过电流保护器可免装。
     
发表于 2011-12-1 12:19:22 | 显示全部楼层
PS:
建议别用断路器是指——SPD引线回路的过电流保护器别用断路器,用熔断器为好。
     
 楼主| 发表于 2011-12-1 13:52:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2011-12-1 13:59 编辑

非常感谢尺兄的耐心解答!我只对第三个问题再谈点个人看法,你的回答意思是不是说,如果配电箱的总开关整定电流小于其箱内SPD前端断路器整定电流,则SPD前端的断路器或者熔断器可以取消?是这个意思吗.如果是有什么出处吗?多谢!
     
发表于 2011-12-1 17:12:36 | 显示全部楼层
是这个意思。
出处——《工业与民用配电设计手册》P837图13-47及图上方(7)第3自然段的一段要求。
     
 楼主| 发表于 2011-12-1 17:59:39 | 显示全部楼层
看到了~!十分感谢~!无比崇拜尺兄的博学~!!!!
     
发表于 2011-12-1 18:23:07 | 显示全部楼层
不谢不谢。
哪里谈得上博学,恰好看过而已。
发表于 2011-12-2 13:54:26 | 显示全部楼层
回复 5# 尺短寸长


经常看到这个说法,说这里用熔断器比用断路器好,原因是?
     
发表于 2011-12-2 18:46:50 | 显示全部楼层
泄放电涌电流时,断路器因其线圈的存在,会在其两端形成较高的电压迭加在SPD上造成残压过高,不利于保护设备和线路。

王厚余书中有讲过,各地气象局型式试验也充分证实,有关防雷方面的杂志也专门报道过。
发表于 2011-12-4 22:14:18 | 显示全部楼层



    学习尺兄了,谢谢。
发表于 2012-5-17 18:04:35 | 显示全部楼层
泄放电涌电流时,断路器因其线圈的存在,会在其两端形成较高的电压迭加在SPD上造成残压过高,不利于保护设备 ...
尺短寸长 发表于 2011-12-2 18:46


无比崇拜尺兄的博学~
     
发表于 2012-5-18 16:24:21 | 显示全部楼层
泄放电涌电流时,断路器因其线圈的存在,会在其两端形成较高的电压迭加在SPD上造成残压过高,不利于保护设备 ...
尺短寸长 发表于 2011-12-2 18:46



    林老先生在上课的时候给出试验数据证实:不光是断路器,熔断器也同样有残压叠加的问题,所以这不能算使用熔断器的理由
     
发表于 2012-5-18 16:30:45 | 显示全部楼层
不光是断路器,熔断器也同样有残压叠加的问题——

两者的残压叠加,数值相差可不是一点点,不知林老先生在上课的时候,讲没讲清楚。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则