账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13614|回复: 17

至屋顶风机等配电线路应设置剩余电流动作保护?

[复制链接]
发表于 2011-10-27 22:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二、是否符合现行规范的一般性条文

1.至屋顶风机等配电线路应设置剩余电流动作保护,详见《剩余电流动作保护安装和运行》GB 13955-2005  第4. 5. 1条 d)款 和民规JGJ16-2008 第7.7.10 第1款。


4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所
4. 5. 1 末端保护
a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具1);
b) 生产用的电气设备;
c) 施工工地的电气机械设备;
d) 安装在户外的电气装置;
e) 临时用电的电气设备;
f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;
g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备2);
h) 安装在水中的供电线路和设备;
i) 医院中可能直接接触人体的电气医用设备3);
j) 其他需要安装剩余电流保护装置的场所。

7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;
3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
4)家用电器回路或插座回路;
5)由TT系统供电的用电设备;
6)医疗电气设备,急救和手术用电设备的配电线路的剩余电流动作保护宜作用于报警。
     
发表于 2011-10-27 23:06:44 | 显示全部楼层
看看上海这个,我被提过一次
上海.jpg
     
发表于 2011-10-27 23:14:54 | 显示全部楼层
GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行.4.6是什么意思:
GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行.jpg
 楼主| 发表于 2011-10-28 00:09:37 | 显示全部楼层
4.6 报警式剩余电流保护装置的应用

对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。如:
a) 公共场所的应急电源、通道照明;
b) 确保公共场所安全的设备;
c) 消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;
d) 防盗报警的电源;
e) 其他不允许停电的特殊设备和场所。
为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。

为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。
也就是说c条消防设备的末端保护(按照4.5条要装设漏电保护)要跳闸,保证人的安全,而不是报警。

对于屋顶的加压风机(消防设备)按照4.5条要装漏电保护,按照4.6条应该装报警式的,但4.6最后一句是让末端装跳闸的,那要装报警式的,就应该在配电处了(这到底是那)?
发表于 2011-10-28 08:19:23 | 显示全部楼层
d) 安装在户外的电气装置;

目前只路灯做,其余没做
     
发表于 2011-10-28 08:59:17 | 显示全部楼层
看你做哪里的工程。
     
发表于 2011-10-28 09:45:26 | 显示全部楼层
回复 4# hahaoohehe

该处“为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置”要求是错误的——主编人员早已口头认错了。
     
发表于 2011-10-28 11:50:21 | 显示全部楼层
不少规范打架,挺纠结的
 楼主| 发表于 2011-10-28 12:36:01 | 显示全部楼层
早上请教审图的,说:
不考虑这个(为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。),屋顶的消防风机 只报警不跳闸,漏电报警是要加的。非消防的屋顶风机要加漏电跳闸。
     
发表于 2011-10-28 15:49:07 | 显示全部楼层
屋面和室外路灯应该是有区别的,屋面人少的多
     
发表于 2011-10-28 15:55:55 | 显示全部楼层
屋面的等电位联结程度也也远比路灯等建筑外高得多
     
发表于 2011-10-28 15:58:21 | 显示全部楼层
重要负荷,供电可靠性应该是很重要的,
     
发表于 2011-10-28 15:59:43 | 显示全部楼层
随便导致跳闸做法,应该不足取
     
发表于 2011-10-28 16:03:47 | 显示全部楼层
效益很低,增加投入很大,无谓加大系统的繁琐,应该是也不好,
     
发表于 2011-10-28 16:05:12 | 显示全部楼层
特别是在一般性建筑中
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则