账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6361|回复: 0

[规范条文] 电能计量模块的规格和适用场所

[复制链接]
发表于 2011-10-23 22:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电能计量模块的规格和适用场所;
1、发电
   目前世界各地使用的发电方式主要有:水利发电、火力发电、核能发电等,发电的原理都是利用法拉第发现的发电原理(右手定则),发电厂发出的三相电一般有6.3,10.5,15.7KV等几种电压。
2、输电
  由于发电厂发出的电要传输到几十甚至几千公里以外的地区,在输送电的时候,一般都是将电压升高到110KV以上的电压,如220kV为高压输电电压,330kV、500kV为超高压输电电压,这是因为在UI的乘积一定时,提高电压U就相当于减小了电流I,则发电厂发出的电在线路上的损耗(I2Rt)则较小。
3、配电
  所谓配电网是指110kV及110kV以下电压等级的电网。通常把110kV、35kV级称为高压,10kV级称为中压,0.4kV级称为低压。
4、电能计量装置的规格及适用场合:
   运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度分五类(Ⅰ、Ⅱ、III、Ⅳ、Ⅴ)进行管理。
1)Ⅰ类电能计量装置
月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户、200MW及以上发电机、发电企业上网电量、电网经营企业之间的电量交换点、省级电网经营企业与其供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。
电压互感器二次电压:57.7V ,电流互感器二次电流:1A/5A。使用电表类型:电子式三相四线多功能电能表。规格: 3×57.7/100V, 3×0.3(1.2)A/1.5(6)A(高供高计),准确度等级:有功0.2S/0.5S级,无功1.0级或2.0级。一般的为110KV,220KV及以上线路。
2) Ⅱ类电能计量装置
月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户、100MW及以上发电机、供电企业之间的电量交换点的电能计量装置。
电压互感器二次电压:57.7 V,100V ,电流互感器二次电流:1A/5A。使用电表类型:电子式三相四/三线多功能电能表。规格:三相四线表:3×57.7/100V, 3×0.3(1.2)A/1.5(6)A (高供高计),三相三线表:3×100V, 3×1.5(6)A(高供高计)准确度等级:有功0.5S/1.0级,无功1.0级或2.0级。一般的为110KV或35KV线路。
3) Ⅲ类电能计量装置
月平均用电量10万kWh及以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户、100MWW以下发电机、发电企业厂 (站)用电量、供电企业内部用于承包考核的计量点、考核有功电量平衡的110kV及以上的送电线路电能计量装置。
电压互感器二次电压:100V、220/380V,电流互感器二次电流:5A。使用电表类型:电子式三相四/三线多功能电能表。规格:三相四线表:3×220/380V, 3×1.5(6)A(高供低计) ,三相三线表:3×100V, 3×1.5(6)A(高供高计)准确度等级:有功0.5S/1.0级,无功2.0级。一般的为35KV或10KV线路。
4) IV类电能计量装置
负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置。
电流互感器二次电流:5A。使用电表类型:电子式三相四/三线多功能电能表和普通三相电能表。规格:三相四线表:3×220/380V, 3×1.5(6)A(高供低计)3×220/380V 3×1.5(6)A/5(20)A/10(40)A/15(60)A (低供低计),准确度等级:有功1.0级,无功2.0级。一般为0.4KV左右的配电。
5)  V类电能计量装置
    单相供电的电力用户的电能计量装置。
规格:直入式:220V, 5(20)A/10(40)A/15(60)A/20(80)A
      电流互感式:220V, 1.5(6)A
准确度等级:有功2.0级(技术要求执行1.0级)。一般为普通居民用电线路。

有兴趣的朋友可以加我好友共同探讨;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则