关于浴室的局部等电位联结:
如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。
——引自《02D501 等电位联结安装》
上图中,浴室内有3孔插座,LEB与插座内的PE线相连。
问题:
1.如果浴室内有PE线,指的是浴室内有3孔插座(给吹风机、电热水器等供电)?
2.如果浴室内原无PE线,指的是浴室内没有3孔插座(给吹风机、电热水器等供电)?
3.如果浴室内的插座是由隔离变压器供电的,就不需要3孔插座(2孔插座,没PE孔)?此时,LEB也就不需要与这个插座相连了?
4.LEB与插座的PE线相连,目的是为了跟插座上的设备(电热水器等)的金属外壳相连? |
|