账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8396|回复: 4

[问题探讨] 变压器中性点的接地?

[复制链接]
发表于 2011-10-9 21:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-10-10 00:00 编辑

IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地接地,如图2-3所示,还规定自变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或N线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源,这部分中性线电流被称为杂散电流,它可能引起下述电气火灾。 4.jpg

图1.  TN-S 系统:
1.jpg
图2. TN-C-S系统:
2.jpg
图3.
3.jpg

问题:
1.只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,而在图1中,变压器引出的N线是直接连到接地端子板上的?为什么不是在低压柜内?

2.TN-S系统中,N和PE是分开的,而在图1中,是怎么做到的?N直接引出到低压柜,PE怎么弄的?

3.只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,而在图2中,变压器引出的N线是直接连到接地端子板上的?为什么不是在低压柜内?在低压柜内,N和PE就是像图中所示的那样分开的?

4.图3中,为什么变压器到接地端子板的线没了?

5.10KV变配电室在建筑物内:
(1.)变压器到低压柜引出PEN,然后在低压柜内分成N和PE? 5.jpg
(2.)变压器 直接引出N和PE? 6.jpg
大家设计的时候用哪种?这2种的主要区别是什么?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-10-10 09:22:51 | 显示全部楼层
哎,老话题,有争议。
     
发表于 2011-10-10 16:14:57 | 显示全部楼层
又来了,到现在没搞明白
发表于 2011-11-2 20:27:06 | 显示全部楼层
既然有争论,那注定每种方法都有优点,也都有缺点,或者根本就没有一种完美的方法,

点评

赞成  发表于 2014-12-3 11:44
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则