账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20782|回复: 15

防雷问题:LEB宜远离引下线设置嘛?

  [复制链接]
     
发表于 2011-10-8 17:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
此处引下线为自然引下线。依据在哪里呢?
     
发表于 2011-10-8 21:43:31 | 显示全部楼层
1:避免使用外墙柱内钢筋和防雷引下线共用,2:LEB不需要连接到接地网上。依据。。。{:24:}
     
 楼主| 发表于 2011-10-8 22:39:04 | 显示全部楼层
问题是:LEB端子箱就近与楼板钢筋连通,距LEB不足1米处有一自然引下线(垂直)经过,引下线每层就近和楼板钢筋连通,整栋楼的形成的是一法拉第笼。现问:此引下线与LEB端子箱有无距离的限制或要求?
     
 楼主| 发表于 2011-10-9 09:13:43 | 显示全部楼层
此问题可否按以下方式解答,望指正。
据GB 50057-2010
4.3.8 防止雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物或电气和电子系统线路的反击,应符合下列规定:
1 在金属框架的建筑物中,或在钢筋连接在一起、电气贯通的钢筋混凝土框架的建筑物中,金属物或线路与引下线之间的间隔距离可无要求;
此条条文解释:“在金属框架的建筑物中,或在钢筋连接在一起、电气贯通的钢筋混凝土框架的建筑物中,金属物或线路与引下线之间的间隔距离可无要求”,这一规定是根据IEC 62305—3:2010 6.3中第36页的规定增加的,即"In structures with metallic or electrically continuous connected reinforced concrete framework,a separation distance is not required"。


所以,此上所说问题中得LEB理解为金属物件,与自然引下线没有距离的要求。
     
发表于 2011-10-9 09:34:07 | 显示全部楼层
仔细看防雷规范,没有要求。
     
 楼主| 发表于 2011-10-9 10:03:42 | 显示全部楼层
就此条与防雷所沟通,他们提的理由是:保护接地就近接到LEB端子上,雷电流经过会造成PE线上高电位,造成高电位反击,还说这也是为什么PE线上要装的SPD的原因。
在不清楚的前提下,LEB端子与自然引下线之间至少2000mm。

当我把依据给他看,尽然不理,自说一套。
无理无据的解释,还不耐烦,还这就是我们的公务员。
     
 楼主| 发表于 2011-10-9 10:07:16 | 显示全部楼层
在面对强权之下,在面对真理之前,我奈何,寄希望于政府公权下放还是独善我身呢?
发表于 2011-10-9 10:11:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-10-9 11:03:43 | 显示全部楼层
大家说一下卫生间LEB具体做法怎么做呢?
     
发表于 2011-10-9 12:02:57 | 显示全部楼层
防雷办应该撤销。
发表于 2011-10-9 12:04:15 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-10-9 14:03:46 | 显示全部楼层
1 LEB在国标里是局部等电位连接;在国际标准里是防雷等电位连接(Lightning Equipotential Bonding 简称LEB);
2 如果是楼层配电系统的等电位连接板,应和防雷装置连接,构成防雷等电位连接系统,以限制雷电反击;
3 如果是浴室等电位连接,因其是局部范围内的防50HZ电击措施,不宜与防雷引下线直接连接,以避免引入部分雷电流;通过自然结构大范围分流以后,再与浴室等电位连接板间接连接是不可避免的,也是可以接受的;
4 个人意见是防雷、引下线尽量避免设在浴室相邻墙上;浴室等电位连接板避免与防雷引下线直接连接,宜有间隔距离。
另外,PE线上接SPD是防雷等电位连接的措施,无须担心PE线上的高电位;在防雷等电位连接的前提下,雷击威胁电位差是0,或者是SPD的电压保护水平。
     
发表于 2011-10-9 15:37:01 | 显示全部楼层
这年头,都不知道怎么做好了。
我这里专业负责人还拉了解条很长的线与浴室等电位连接起来,真是晕死人。
{:mad:}
     
发表于 2011-10-10 09:24:51 | 显示全部楼层
这年头,都不知道怎么做好了。
我这里专业负责人还拉了解条很长的线与浴室等电位连接起来,真是晕死人。
...
黄花菜 发表于 2011-10-9 11:37


你们专业负责人要害死人了。
发表于 2011-10-10 13:48:35 | 显示全部楼层
大家说一下卫生间LEB具体做法怎么做呢?
jinfengtao271 发表于 2011-10-9 11:03


建议看看这个帖子
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... amp;page=1#pid85557
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则