账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9445|回复: 7

[求助] 求:正己烷的防爆分级分组。

[复制链接]
     
发表于 2011-9-27 15:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求:正己烷的防爆分级分组。急!!!

查了半天资料,找不到正己烷的防爆分级分组,请知道的朋友告知一下。
{:49:}
     
 楼主| 发表于 2011-9-27 15:38:19 | 显示全部楼层
正己烷引燃温度:244 ℃,故防爆的引燃温度分组组别可以确定是T3。

但正己烷的防爆分级是ⅡA还是ⅡB呢?
     
 楼主| 发表于 2011-9-27 20:00:58 | 显示全部楼层
有从事化工系统方面防爆的电气设计人员么?请快来帮下忙:正己烷的防爆分级是ⅡA还是ⅡB?
     
发表于 2011-9-29 13:52:54 | 显示全部楼层
正己烷就是己烷,ⅡAT3 。工艺这么说的 。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 谢谢东海龙王。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-9-29 15:16:30 | 显示全部楼层
据网上查到的资料,正己烷引燃温度:244 ℃;闪点:-25.5℃。
1995年的宣贯资料,己烷引燃温度:233℃;闪点:-21.7℃。

因业主语焉不详,加之上述的技术参数碰不拢,导致一时难以分清彼此。{:dizzy:}

谢谢东海龙王。化工院的老总也说正己烷的防爆分级分组是ⅡAT3 。{:42:}
     
 楼主| 发表于 2011-9-29 15:19:39 | 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/view/126282.htm
基本信息
    己烷
中文名称: 己烷   英文名称: n-hexane   中文名称2: 正己烷   英文名称2: hexyl hydride   CAS No.: 110-54-3   分子式: C6H14   分子结构: C原子以sp3杂化轨道成键、分子为非极性分子。   分子量: 86.17   纯度级别:分析纯(AR),化学纯(CR),工业级(GB17602-1998 )   MDL号:MFCD01075505   PubChem号:24872198
编辑本段理化特性
  外观与性状: 无色液体,有微弱的特殊气味。   熔点(℃): -95.6   沸点(℃): 68.7   相对密度(水=1): 0.66   相对蒸气密度(空气=1): 2.97   饱和蒸气压(kPa): 13.33(15.8℃)   燃烧热(kJ/mol): 4159.1   临界温度(℃): 234.8   临界压力(MPa): 3.09   闪点(℃): -25.5   引燃温度(℃): 244   爆炸上限%(V/V): 6.9   爆炸下限%(V/V): 1.2   溶解性: 不溶于水,溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。   黏度(25℃,液体)0.307 mPa.s   偶极矩 0.27 10 -30C·m
编辑本段主要用途
  用于有机合成,用作溶剂、化学试剂、涂料稀释剂、聚合反应的介质等。
编辑本段健康危害
  本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎。急性中毒:吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等,重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激性。 慢性中毒:长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退;其后四肢远端逐渐发展成感觉异常,麻木,触、痛、震动和位置等感觉减退,尤以下肢为甚,上肢较少受累。进一步发展为下肢无力,肌肉疼痛,肌肉萎缩及运动障碍。神经-肌电图检查示感觉神经及运动神经传导速度减慢。
编辑本段性质与稳定性
  遵照规定使用和储存则不会分解。
编辑本段贮存方法
  密闭于阴凉干燥环境中
编辑本段危险信息
  燃爆危险: 本品极度易燃,具刺激性。   危险特性: 极易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应, 甚至引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
发表于 2011-9-29 16:45:26 | 显示全部楼层



ⅡA类

看规范吧,上有写的。
GB12158-2006 附录表D.2
正己烷  最小点火电流75mA,ⅡA类


还有可查石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SH3063-1999


如果满意,给我加分哦

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 很满意!加满分!可满意?

查看全部评分

发表于 2011-9-29 16:46:29 | 显示全部楼层
我引的是规范参数,应该比百度知道的靠谱些
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则