账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23238|回复: 24

二类高层住宅公共部位是否需要设置火灾自动报警系统

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-9-27 08:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近碰到一个住宅小区的审查意见:
该小区为二类高层住宅,地下为汽车库,地上部分住宅,且地上部分无消防通风设施。
设计做法:报警系统仅在地下室考虑,且地上部分考虑了消火栓按钮接入报警总线。
审查意见要求:住宅上部公共部分增加报警系统,依据:
《民规》:13.1.3 下列民用建筑应设置火灾启动报警系统:
1 高层建筑:
1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;

13.4.1 消防联动控制设计应符合下列规定:
1 消防联动控制对象应包括下列设施:
2)通风及防、排烟设施;
4)电梯;

审查结论:既然有联动控制对象(指电梯),就应该设置报警系统。{:sweat:}
仅从规范角度,似乎审查也有道理(我的理解是审查人陷入了一个“先有鸡还是先有蛋”的怪圈)

通常的做法是在住宅公共部位设置了消防通风设施(加压送风)才考虑联动,依据是加压送风需要自动联动启动。

想请问一下各位:在其他地区,如上海、江苏、四川、山东、深圳............,类似工程的做法是什么?

评分

参与人数 2E币 +40 收起 理由
东海龙王 + 20
尺短寸长 + 20 先有鸡还是先有蛋——说得好!

查看全部评分

     
发表于 2011-9-27 09:10:34 | 显示全部楼层
小区为二类高层住宅,地下为汽车库,地上部分住宅,且地上部分无消防通风设施。
设计做法:报警系统仅在地下室考虑,且地上部分考虑了消火栓按钮接入报警总线。

上海——地上部分住宅可不设置火灾自动报警系统。
《民规》“13.4.1 消防联动控制设计应符合下列规定”是属于第13章“火灾自动报警系统”的具体设计规定条款,意思是设置了火灾自动报警系统,就应该做到这些消防联动控制,并非是有了电梯,就设置火灾自动报警系统。
     
发表于 2011-9-27 09:11:40 | 显示全部楼层
ced999所言的“先有鸡还是先有蛋”——

一针见血, 说得很好。
     
发表于 2011-9-27 09:13:02 | 显示全部楼层
将来规范有变,是将来的事。
现在,规范并没有要求这么做设计。
     
发表于 2011-9-27 13:03:28 | 显示全部楼层
民规消防联动的定义太含糊,非消防电源切除什么的的都算联动,其本意应该是指消防通风设施。具体设不设你问下当地消防局。
     
发表于 2011-9-27 13:47:04 | 显示全部楼层
回复 5# dzkxian


是的,《民规》13.1.3条规定存在“因果倒置”现象。
     
发表于 2011-9-28 23:51:02 | 显示全部楼层
山东地区,此情况可以不设报警,报告完毕
     
发表于 2011-9-29 08:22:03 | 显示全部楼层
消防设计,为何要看民规??
     
发表于 2011-10-9 14:33:30 | 显示全部楼层
山东,12层以上的二类高层住宅,消防局要求设报警和联动系统。
     
发表于 2011-10-10 19:16:39 | 显示全部楼层
一个地下车库停车21辆,暖通没有做排烟风机,水做了喷洒。电气需要做报警吗?
     
 楼主| 发表于 2011-10-10 21:58:56 | 显示全部楼层
不需要,自喷系统的湿式报警阀直接联动启动喷淋泵
发表于 2011-10-21 15:54:25 | 显示全部楼层



追问李总,一类无消防通风设施的住宅上海需要做吗?
     
发表于 2011-10-21 17:24:08 | 显示全部楼层
一类高层住宅建筑,只要建筑专业布局合理,通风专业便可不设置防排烟风机。
上海的目前现状是:
一类高层住宅建筑(PS:超过35F及以上或超高层住宅建筑除外),一般不设置火灾自动报警系统。
     
发表于 2011-10-31 17:41:00 | 显示全部楼层
二类高层,成都地区同上海做法一致。一类不做的情况我还没遇到,因此不好答复
     
发表于 2011-10-31 20:58:13 | 显示全部楼层
JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》已经颁布,可惜还是回避了这个问题。{:dizzy:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则