提问缺少基本的前提条件:消防控制室服务的对象有无一、二级负荷供电要求的消防电气设备?
若全部为三级负荷,则备电采用EPS的持续供电时间可按不小于10min考虑(见《民规》表13.9.13)。
若存在一、二级负荷供电要求的消防电气设备,则备电采用EPS的持续供电时间应按不小于建筑物火灾延续时间配置(见《高规》7.3.3条、《建规》表8.6.3) 。
火灾自动报警系统的控制盘,厂家常规会自配DC24V蓄电池,其容量配置根据系统大小分1.5、4、10、20、24Ah不等。 |
|