近日读到龙王的文章《消防设备的过载保护》,说到《导则》中关于过负荷保护将断路器的长延时脱扣器整定值加到大计算电流的1.5~2倍,并否定了这种做法,但看不明白依据,为什么根据IB<=In<=Iz和I2<=1.45Iz及I2>=1.5IB就得出矛盾了?举个例子:IB=10A,In=16A,Iz=22A,可以符合消防要求,有什么问题呢?另外,断路器的长延时脱扣器整定值好象应该是In而不是I2吧?
这个文章也回避了消防设备的配电线路的保护问题,比如变电所引向消防风机的出线回路,过载保护怎么做?我认为这里做1.5倍是合理的,当然也有选用报警式断路器或者另加热继电器的方式 |