账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23290|回复: 53

[技术文章] 消防设备的过载保护

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-9-22 11:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚刚登载在ICA的《电气信息快递》2011年三期。
黄妙庆审稿。
2李兴龙—消防设备的过载保护(定稿).rar (14.53 KB, 下载次数: 239)
     
发表于 2011-9-22 18:30:14 | 显示全部楼层
2.1 问题一: 消防配电线路是否应配置过载保护?
江苏省《建设工程施工图设计审查技术问答》明确指出,“设复式脱扣器在过载时会跳闸切断电源(除非加大整定电流,使其达到计算电流的1.5~2倍)以及不设过负载保护(热继电器)均不符合《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3.5条的规定。”明确要求消防设备电动机回路必须设置过载保护。这是为什么呢?

请龙王核实一下江苏省《建设工程施工图设计审查技术问答》原文意思。

我记得江苏省《建设工程施工图设计审查技术问答》的“1.5~2倍”允许设置过负载保护不是针对电动机的保护电器,而是配电干线的保护电器。龙王将它放在了电机保护回路予以分析,可能和《技术问答》原编制人员谈到的问题,不是一回事。
     
发表于 2011-9-22 18:34:49 | 显示全部楼层
刚才拜读论文,龙王是否除电机保护电器选择外,再加进配电干线保护电器选择

如此,末端的电机保护电器,前端的配电干线保护电器,问题全部解决,岂不大快人心。
     
发表于 2011-9-22 18:37:53 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=4
53#、60#、63#

对于重要负荷尤其是消防风机、消防水泵等电气设备,自变电所或总配电室的配出开关——

观点1:消防动力配电回路,自始至终单磁脱扣断路器(仅末端电机过负荷由热继电器发出过负荷报警信号即可);

观点2:消防动力配电回路,总配电室的配出开关可以选复式,适当拉开级差,比如2008年江苏《建设工程施工图设计审查技术问答》4.1供配电27关于此复式脱扣、磁脱扣的解释:“:。。。。。。设复式脱扣在过载时会跳闸切断电源(除非加大整定电流,使其达到计算电流的1.5~2倍)以及不设过负载保护(热继电器)均不符合《低压配电设计规范》(GB 50054-95)第4.3.5条的规定。”,仅终端就地控制箱电机保护单磁脱扣断路器,末端电机过负荷由热继电器发出过负荷报警信号;

观点3:消防动力配电回路(配电干线和末端电机),自始至终单磁脱扣断路器,发过负载报警信号不仅限于末端电机,配电线路也需要设置“过负载报警信号”。见04DX002《工程建设标准强制性条文及应用示例(房屋建筑部分-电气专业)》P25 的“配电线路保护”附注:“因目前尚无只动作于信号、不跳闸的具有线路过负载保护功能的断路器(注:当时没有这种断路器),故要满足本条(注:指GB50054-95之4.3.5)规定,可在线路首段或末端串接(或经电流互感器)热继电器,其触点动作于信号,并引到值班室,线路保护断路器只设短路保护。”

观点4:正常电源的消防动力配电干线回路,可以按常规配置(复式脱扣);但应急电源的消防动力配电回路(配电干线和末端电机),不仅过负荷不动作于跳闸只发报警信号,当发生接地故障,配电干线和末端电机的保护开关也不脱扣。
未经证实的IEC60364-4-43:2010是否有“消防灭火电气设备,接地故障的短路保护免装”?

观点5:消防动力配电回路(配电干线和末端电机),配电干线选动作于信号、不跳闸的具有线路过负载保护功能的断路器(CM3已具备此保护功能),发出过负载报警信号;终端就地控制箱电机保护单磁脱扣断路器,末端电机过负荷由热继电器发出过负载报警信号。

目前的观点5,估计无人会有反对意见。除常熟开关厂CM3,还有哪几家MCCB产品具备与CM3同样的保护功能?

不错的产品,可以避免太多的争议。

但实际上,观点1和观点5的做法,似乎无本质上的不同。   

对于重要负荷尤其是消防风机、消防水泵等电气设备,自变电所或总配电室的配出开关——

观点1:消防动力配电回路,自始至终单磁脱扣断路器(仅末端电机过负载由热继电器发出过负载报警信号即可);

观点5:消防动力配电回路(配电干线和末端电机),配电干线选动作于信号、不跳闸的具有线路过负载保护功能的断路器(CM3已具备此保护功能),发出过负载报警信号;终端就地控制箱电机保护单磁脱扣断路器,末端电机过负荷由热继电器发出过负载报警信号。

消防风机、消防水泵等电气设备:
(1)末端电机不发生过载,配电干线就不会过载;
(2)末端电机过负载时由热继电器发出过负载报警信号(值班人员已经知道了),坚持工作若没有问题,则配电干线缆线的过载运行能力必不会小于末端的电机配电回路,坚持工作更没有问题,配电干线报警的意义似乎不大。

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
东海龙王 + 16 打字辛苦。

查看全部评分

     
发表于 2011-9-22 18:39:07 | 显示全部楼层
对配电干线的保护电器选择,龙王赞同哪个观点?或者还有其他观点?
     
发表于 2011-9-23 02:20:45 | 显示全部楼层
确实存在很多疑惑的地方
     
发表于 2011-9-24 10:14:19 | 显示全部楼层
观点2 。可以。一直都这么做
     
发表于 2011-9-24 10:43:20 | 显示全部楼层
观点2——原先认为没有大问题,现在正忐忑不安呢。。。。。。
(1)单台设备的前级干线,保护开关采用复式脱扣极大可能存在问题;
(2)多台设备的前级干线,保护开关采用复式脱扣不能保证没有问题。

观点5不错,但有此产品的厂家有限;
观点1不差,实际上也是可行的:末端电机已经有了热继电器过载报警了,何必强求配电干线再加过载报警。
但审图不让你通过,也是枉然。
     
发表于 2011-9-24 22:15:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2011-9-24 22:21 编辑

观点一安全性应当没有问题,就差出个审图统一措施认可一下,避免麻烦。
个人按观点二的1.5倍设计较多,江苏审图没有问题。
观点3就是没有观点,不讨论。
观点4前面几句可算作观点,可是接地故障不装保护,似乎没搞清配电原理?规范讲的接地故障,就是相线对PE线短路,这时候设备还能正常工作?此时不切断电源难道坐等短路灾害的发生?
观点2——原先认为没有大问题,现在正忐忑不安呢。。。。。。
(1)单台设备的前级干线,保护开关采用复式脱扣极大可能存在问题;
(2)多台设备的前级干线,保护开关采用复式脱扣不能保证没有问题。
尺短寸长 发表于 2011-9-24 10:43
(1)如果达到1.5倍以上,大可放心
(2)按所有设备都工作,最大一台计算电流1.5倍整定,是否合适?消防设备本来都选得大,拍拍脑袋觉得问题不大,但没有依据
发表于 2011-9-24 23:51:17 | 显示全部楼层
观点1,3,5没法解决变压器总进线断路器是否不设过载保护,在往上10KV侧是否也不设过载保护?
     
 楼主| 发表于 2011-9-25 09:07:42 | 显示全部楼层
我的审图意见向来都是建议配电干线也使用单磁型MCCB。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 支持。

查看全部评分

     
发表于 2011-9-25 09:15:25 | 显示全部楼层
回复 10# yueyue


此处的观点1至观点5,其意见全部是针对“自变电所或总配电室的配出开关”等各级配电开关保护,不包含“变压器总进线断路器”,更不涉及“10KV侧”。
     
发表于 2011-9-25 09:18:17 | 显示全部楼层
我的审图意见向来都是建议配电干线也使用单磁型MCCB。
东海龙王 发表于 2011-9-25 09:07



是否可以如3#楼所言,将此“建议配电干线也使用单磁型MCCB”意见补充进《 消防设备的过载保护》?
     
发表于 2011-9-25 09:35:26 | 显示全部楼层
(1)如果达到1.5倍以上,大可放心
(2)按所有设备都工作,最大一台计算电流1.5倍整定,是否合适?消防设备本来都选得大,拍拍脑袋觉得问题不大,但没有依据小菜 发表于 2011-9-24 22:15


观点2——原先认为没有大问题,现在正忐忑不安呢。。。。。。
(1)单台设备的前级干线,保护开关采用复式脱扣极大可能存在问题;
(2)多台设备的前级干线,保护开关采用复式脱扣不能保证没有问题。

稍微详细说明一下:
(1)单台设备的前级干线,保护开关采用复式脱扣极大可能存在问题——
首先,如果单台设备前级干线的保护开关采用复式脱扣,过负载整定电流按计算电流不小于1.5倍取值是允许的,那么,末端电机(控制箱)的保护开关是否也可以按此道理取这个1.5倍呢?

(2)多台设备的前级干线,保护开关采用复式脱扣不能保证没有问题——
其次,这个“不小于1.5倍”没有依据,为何会是“1.5倍”而不是“2.5倍”或“3.5倍”?
虽说“多台设备的前级干线”要比“单台设备的前级干线”的过载裕量肯定要大些,更不容易发生过载脱扣问题,但依旧还是没有设计依据。
     
 楼主| 发表于 2011-9-25 11:28:40 | 显示全部楼层
是否可以如3#楼所言,将此“建议配电干线也使用单磁型MCCB”意见补充进《 消防设备的过载保护》?
尺短寸长 发表于 2011-9-25 05:18


呵呵,不必了,文章不必面面俱到。
江苏省的那些个审图问答,也只是作为参考而已,设计院切勿拿来做依据。
陈西庚老人家和我观点一致。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则