账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14316|回复: 11

[求助] 坡屋顶应该如何设置避雷带呢?

[复制链接]
发表于 2011-8-24 15:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
坡屋顶的建筑,做防雷的时候也是按照规范要求做避雷网格吗?比如说一建筑物是第三类防雷建筑,坡屋顶的尺寸为65mx18m,那做避雷带时要整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格吗?还是只要屋脊、屋檐敷设就可以了?
     
发表于 2011-8-24 15:50:10 | 显示全部楼层
屋脊、屋檐敷设遵守不大于20m×20m或24m×l6m的网格

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 YES!

查看全部评分

     
发表于 2011-8-24 16:20:15 | 显示全部楼层
GB50057-2010/4.4.1(2000年版规定相同)规定按附录B设接闪网、带,“应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格”,故应该认为——要设置网格。

PS:
原平屋面宽度不大于20m可不设置接闪网格的规定,已经取消。
附录B——是易受雷击部位。
 楼主| 发表于 2011-8-24 16:45:51 | 显示全部楼层
那如果屋面是玻璃的话(在两个屋脊上架了玻璃顶),平屋面,那这个避雷带如何安装呢?有没有可能不装啊?
     
发表于 2011-8-24 16:48:04 | 显示全部楼层
平屋面,那这个避雷带如何安装呢?

这也是问题?
     
发表于 2011-8-24 16:49:19 | 显示全部楼层
有没有可能不装啊?

不可以。
     
发表于 2011-8-24 17:07:02 | 显示全部楼层
仔细看规范的条文和GB50057的附录二。
     
发表于 2011-8-24 20:50:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-25 10:13:51 | 显示全部楼层
玻璃屋顶.jpg
就是上面那个玻璃屋顶,如何做防雷啊,周周围一圈可以做避雷带,那网格怎么做啊?
     
发表于 2011-8-25 13:31:47 | 显示全部楼层
看不清图。

利用支撑玻璃的金属构架(要求明框,不允许暗框)作防雷接闪器,应该不成问题的。

每块玻璃不会大于10m×10m或12m×8m吧?更不会大于20m×20m或24m×l6m吧?
 楼主| 发表于 2011-8-26 09:41:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,谢谢!
发表于 2011-8-26 12:27:16 | 显示全部楼层
1。计算雷击系数
2。确定防雷等级
3。查规范确定防雷做法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则