账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17182|回复: 27

[规范条文] 二类住宅的公共场所设火灾自动报警系统

  [复制链接]
发表于 2011-8-24 11:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按民规13.1.3  下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:
1  高层建筑
1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;

13.4.1  消防联动控制设计应符合下列规定:
1  消防联动控制对象应包括下列设施:
1)各类自动灭火设施;
2)通风及防、排烟设施;
3)防火卷帘、防火门、水幕;
4)电梯;
5)非消防电源的断电控制;
6)火灾应急广播、火灾警报、火灾应急照明、疏散指示标志的控制等。
一栋18层纯住宅 只有电梯设备 无正压送风及排烟设备 是否公共场所设火灾自动报警系统?
     
发表于 2011-8-24 11:32:22 | 显示全部楼层
一栋18层纯住宅 只有电梯设备 无正压送风及排烟设备 是否公共场所设火灾自动报警系统?

按保障人身生命财产安全考虑——设置火灾自动报警系统自然最好,此时(无正压送风及排烟设备),设在室内比设在室外公共场所更为有效。

按现行GB、JGJ强制性标准——可不设置火灾自动报警系统。
 楼主| 发表于 2011-8-25 14:36:50 | 显示全部楼层
审图机构抓住这一条 要做 甲方又不让

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 又一个因果倒置,同情!

查看全部评分

     
发表于 2011-8-25 15:41:33 | 显示全部楼层
拿消防审图意见去和审图的说说
     
发表于 2011-8-25 15:43:24 | 显示全部楼层


又是一个因果倒置的典型审图案例。

按审图机构这位审图人员的推理方式,在13.4.1  消防联动控制设计应符合下列规定:。。。5)非消防电源的断电控制。。。好了,就凭这一条,凡一个民用建筑工程出现消防、非消防电源,就得设置火灾自动报警系统,因为消防联动控制设计得符合“非消防电源的断电控制”。

哪有这样解读规范规定的。若真如这位审图人员这样的认识,凡高层住宅建筑则必设电梯,民规13.1.3 民用建筑应设置火灾自动报警系统“有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所”的规定就完全应该改为“高层住宅建筑”。
     
发表于 2011-8-25 15:46:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-25 15:55 编辑

《民规》JGJ 16-2008/13.4.1/1 消防联动控制控制对象应包括“1~6 ”款——应该是在“设置火灾自动报警系统”为大前提下的“消防联动控制设计”。
     
发表于 2011-8-25 15:54:36 | 显示全部楼层
将来,完全有可能定一个“高层住宅建筑”应设置火灾自动报警系统。

但现如今,不能以《民规》JGJ 16-2008/13.4.1/1 消防联动控制控制对象应包括“。。。4)电梯;5)非消防电源的断电控制”倒过来决定民用建筑工程是否应设置火灾自动报警系统。
 楼主| 发表于 2011-8-26 14:25:44 | 显示全部楼层
《民规》写的还是不明晰 搞的审图的瞎提意见 等消防部门意见了
发表于 2013-3-29 11:15:48 | 显示全部楼层
反过来想一想,没有火灾自动报警系统,如何做到火灾时电梯自动迫降到首层,如何做到切断非消防电源,如何强制点亮应急照明?
     
发表于 2013-3-29 11:19:22 | 显示全部楼层
回复 9# wushen513

再反过来想一想有消防、非消防用电负荷,就“应设火灾自动报警系统”(没有火灾自动报警系统,如何做到火灾时切断非消防电源)?{:titter:}
发表于 2013-3-29 11:36:55 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统造价很高吗?老百姓的命不值钱吗?火灾自动报警系统是预防特殊情况发生时,对生命的保障。放大一点说,一个国家一个地区是否所有的能够保障安全的预警、报警工作都可以不做?有条文规定一定要做吗?不知对人的生命高度尊重的外国,是否也有这样不人性化的规定?
     
发表于 2013-3-29 11:46:45 | 显示全部楼层
回复 11# wushen513

如此看来,JGJ 16-2008《民规》13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警系统的“2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑”远不够人性,可以将“公共”删了。
发表于 2013-3-29 12:18:49 | 显示全部楼层
回复  wushen513

如此看来,JGJ 16-2008《民规》13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警系统的“2)建筑 ...
尺短寸长 发表于 2013-3-29 11:46


是否要设置火灾自动报警系统要综合考虑火灾发生的危险性和可能性,对于一定会发生火灾的、一定会造成人员和财产损失的公共场所,一定要设置火灾自动报警系统。但这个尺度和标准不能一刀切。对该场所的火灾危险性和可能性有个评判标准就好了。
发表于 2013-3-29 12:28:09 | 显示全部楼层
回复  wushen513

再反过来想一想,有消防、非消防用电负荷,就“应设火灾自动报警系统”(没有火灾自动 ...
尺短寸长 发表于 2013-3-29 11:19



    你这个“再反过来想一想”是不对的,如果消防、非消防用电负荷自动投切属于消防联动系统,就应该设置火灾自动报警系统,反之,就不需要。有的消防、非消防用电负荷自动投切不属于消防联动。
     
发表于 2013-3-29 12:37:47 | 显示全部楼层
你这个“再反过来想一想”是不对的,如果消防、非消防用电负荷自动投切属于消防联动系统,就应该设置火灾自动报警系统,反之,就不需要。有的消防、非消防用电负荷自动投切不属于消防联动。wushen513 发表于 2013-3-29 12:28


如果消防、非消防用电负荷自动投切属于消防联动系统,就应该设置火灾自动报警系统,反之,就不需要。——
有的消防、非消防用电负荷自动投切不属于消防联动——

两条,都没看懂。
有劳解释一下。

“自动投切”指什么?“自动投切”和“消防联动”扯上关系又指什么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则