账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13148|回复: 22

某审图中心要求暗敷PVC管有必要提氧气指数

  [复制链接]
     
发表于 2011-8-23 10:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某市审图中心经常提这个,要求设计说明要明确要求暗敷的PVC管氧气指数应在27以上。
  GB50054-95第5.2.12条 布线用塑料管(硬塑料管、半硬塑料管、可挠管)、塑料线槽,应采用难燃型材料,其氧指数应在27以上。
     
发表于 2011-8-23 10:46:22 | 显示全部楼层
用在电气配管上的PVC管,其氧气指数小于27的,还木有遇见过。{:dizzy:}
     
发表于 2011-8-23 10:58:38 | 显示全部楼层
氧气指数是做什么用的?呼吸?
     
发表于 2011-8-23 11:06:33 | 显示全部楼层
氧气指数是做什么用的?呼吸?
在规定的条件下,材料燃烧所需的最低氧浓度。 氧指数高表示材料不易燃烧,氧指数低表示材料容易燃烧,氧指数<22属于易燃材料,氧指数在22---27之间属可燃材料,氧指数>27属难燃材料。
     
发表于 2011-8-23 17:23:53 | 显示全部楼层
埋在板里也怕烧?
     
发表于 2011-8-23 17:25:11 | 显示全部楼层
上海的电缆电线规范对暗埋的电线没有低烟无卤要求
     
发表于 2011-8-23 23:03:07 | 显示全部楼层
但是民规却非如此
     
 楼主| 发表于 2011-8-24 08:27:54 | 显示全部楼层
1998年的管材规范已经明确,设计不需要对此担心。
施工现场进了不合格的材料,不关设计的事情。除非设计是总包。
     
 楼主| 发表于 2011-8-24 15:23:37 | 显示全部楼层
《GB 50575-2010 1kV及以下配线工程施工与验收规范》也仅仅是对暗敷的PVC管的强度提出要求,还是比较合理的。
发表于 2011-8-24 21:55:07 | 显示全部楼层
设计需考虑的事太多了,公认的“27”审图不提也罢。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 要提要提!

查看全部评分

     
发表于 2011-8-24 22:08:57 | 显示全部楼层


这个要提,要提一下。{:smile:}
请恕孤陋寡闻,请lhchen 告知何谓“公认的‘27’审图”?
发表于 2011-8-30 15:10:04 | 显示全部楼层
实在是没什么提了,就提了这个呀,..........
     
发表于 2011-9-2 09:33:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2011-9-2 09:35 编辑

经常遇到凡是合格产品,都符合规范的问题,图纸就不标,但审图喜欢提
     
发表于 2011-9-2 14:56:05 | 显示全部楼层
回复 10# lhchen

lhchen说一下,“公认的‘27’审图”是咋回事?{:24:}
发表于 2011-9-6 23:14:26 | 显示全部楼层
我记得哪个规范说氧气指数要求是32了,这会想不起来是哪个规范了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则