账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19584|回复: 29

[求助] 请问变配电房起端电压(低压)按多少算?

  [复制链接]
     
发表于 2011-8-12 12:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问变配电房起端电压(低压)按多少算?
比如计算电压降的时候,取400V还是380V呢?
实际使用中可能多数变压器电压是调到400V运行,但是设计计算的时候取多少呢,如果取400V,供电半径可以大很多,审图公司认可?
     
发表于 2011-8-12 12:40:12 | 显示全部楼层
0.4kV
发表于 2011-8-13 10:45:48 | 显示全部楼层
同意龙版主的0.4KV。低压供电半径250M左右已考虑这个因素,不会因此供电半径可以大很多。
     
 楼主| 发表于 2011-8-13 11:11:20 | 显示全部楼层
“低压供电半径250M”?
我觉得具体能“供”多远是根据压降来的吧,只要压降未超过使用要求为什么不能超250m?
就搞不懂为什么《措施》要规定个250m?就怕有的设计人员和审图人员把此条当规范。
小区住宅一两栋楼超250m是经常遇见的,总不可能为了这一两栋楼再单独设个配电房吧,而且有时根本没条件设。
     
 楼主| 发表于 2011-8-13 11:28:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 print1985 于 2011-8-13 11:30 编辑

先撇开这个250m。
我的意思是,不管距离是否超250m,如果按照400V来计算,终端电压则满足使用要求,截面不用放大,反之按380V计算,则截面需要放大。规范、图集等有这方面的计算实例?
     
发表于 2011-8-13 11:38:15 | 显示全部楼层
距离超不超250m,截面不放大,保护电器的动作灵敏度(GB50054)均会存在问题。

看东海龙王的电压降与保护电器的动作灵敏度之间关系的一个帖子。
     
 楼主| 发表于 2011-8-13 11:47:29 | 显示全部楼层
谢谢尺寸兄
没找到帖子 能否给个链接
这句话是神马意思呢“距离超不超250m,截面不放大,保护电器的动作灵敏度(GB50054)均会存在问题”

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 以前看过,刚才没找着,晕!

查看全部评分

     
发表于 2011-8-13 11:53:28 | 显示全部楼层
请东海龙王给个链接。{:50:}

一般也就100m左右吧,超过长度,就得计算单相接地、单相短路电流,往往此时缆线相保阻抗占主导地位,不放大,十有八九过不了。

可自己算算看,就知道了,当然在满足一定条件下,可以选较小的瞬动、短路短延时整定值来予以改善。
     
发表于 2011-8-13 11:56:14 | 显示全部楼层

按单相短路保护灵敏度确定低压配电距离.pdf (189.14 KB, 下载次数: 43)

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 快若闪电!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-8-13 12:00:14 | 显示全部楼层
谢谢两位老大 看来压降也是浮云了

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 哈哈,浮云浮云。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-8-13 12:06:41 | 显示全部楼层
1.jpg
甲方看见这个表要哭了

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 俺看不懂啊。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-8-13 12:10:09 | 显示全部楼层
说老实话,看不懂这张表——

没有保护电器整定值与电缆截面的对应关系啊,咋回事?
     
 楼主| 发表于 2011-8-13 12:16:33 | 显示全部楼层
2.jpg
为什么-5%反而是10%呢,应该是+5%吧
     
发表于 2011-8-13 12:19:40 | 显示全部楼层
11#楼的表格,出自何处?
     
 楼主| 发表于 2011-8-13 12:20:46 | 显示全部楼层
就是论文里面的啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则