账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9626|回复: 5

[求助] 额定漏电动作电流和动作时间如何配置

[复制链接]
发表于 2011-7-30 17:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位前辈,各级(第一级、第二级、第三级)开关的额定漏电动作电流和动作时间如何配置比较合理,
     
发表于 2011-7-30 20:30:44 | 显示全部楼层
为了保证选择性,上级剩余电流动作保护器整定值应大于下级剩余电流动作保护器整定值的2倍,工程上取3倍。同时上下级保护的延时时间应有100~200 ms的级差。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
东海龙王 + 8 积极分子

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-7-30 20:34:28 | 显示全部楼层
是不是30mA,50mA,100mA,200mA
     
发表于 2011-7-30 20:51:39 | 显示全部楼层
30mA,100mA,300mA,500mA
     
发表于 2011-7-31 16:09:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-7-31 16:12 编辑

基本上小可有限的知识都是从资料上来,对错非辨不了,基本属于照单全收阶段,如下摘自500问,并附带一工程师论文
500问.jpg

RCD整定于动作.rar

285.61 KB, 下载次数: 26, 下载积分: E币 -5

发表于 2011-7-31 18:22:50 | 显示全部楼层
漏电动作电流:500/200/30mA
时限整定:0.4/0.2/<0.01s
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则