账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6221|回复: 4

[求助] 王老所说的一点接地,具体应该怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2011-7-25 21:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
王老所说的一点接地,具体应该怎么做,有没有按照此做过的,上个图来看看,
1.PEN和PE线在低压配电柜的什么位置连接是否有要求?
2.低压配电柜内PE线接地做法,是否需要按照变压器中性点接地线的选择表中的导线穿管敷设至MEB?每段Pe干线是否只需要一点与MEB相连?直接扁钢埋地是否可以?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-7-26 00:10:31 | 显示全部楼层
1、进线柜或者母联柜都可以
2、不需要,和基础槽钢连接即可。PE线应多点接地,扁钢可以
     
发表于 2011-7-26 08:05:25 | 显示全部楼层
目前审查的图纸中,还没看到这种做法。
     
 楼主| 发表于 2011-7-26 09:29:49 | 显示全部楼层
看来理论和实际的实现确实需要一段时间,等图集上如果出来就好了
     
发表于 2011-7-26 10:25:38 | 显示全部楼层
目前,国标图集和GB16895要求不一致。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则