账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5740|回复: 8

[求助] 关于两层变电所

[复制链接]
发表于 2011-7-25 20:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,小弟最近的一个工程因用地紧张,想做一个两层的10/0.4kV变电所,想问一下各位老师以前有没有做过这样的变电所,能否提供写资料给小弟我学习借鉴一下。翻了规范,“变电所宜为一层,两层的变电所应将变压器放在一层”,那么除此以外,还有一些什么特殊的做法要求吗?高低压柜的放置位置有没有要求(那个在二层,那个在一层)?谢谢各位了。
发表于 2011-7-25 21:03:17 | 显示全部楼层
曾做过10/0.4KV变电所,两层布置。一层布置10KV配电装置,二层布置低压配电装置,变压器设在建筑物一侧。低压设在二层,开关采用上进上出出线方式。端头设电缆竖井,便于低压出线。抛砖引玉,仅供参考。
     
发表于 2011-7-26 00:11:29 | 显示全部楼层
工业建筑常用的很多都是2层的,没做过,继续等
     
发表于 2021-11-30 16:14:51 | 显示全部楼层
lhchen 发表于 2011-7-25 21:03
曾做过10/0.4KV变电所,两层布置。一层布置10KV配电装置,二层布置低压配电装置,变压器设在建筑物一侧。低 ...

学习了,最近我们要做的项目好像也是空间不够,要搞两层
     
发表于 2021-11-30 17:15:15 | 显示全部楼层
国网公司是10kV开闭所设在二楼,变压器及低压柜设在一楼
     
发表于 2021-11-30 17:17:47 | 显示全部楼层
有个很老的工厂独立多层变电所,油浸式变压器,供参考。

多层变电所.pdf

64.18 KB, 下载次数: 32, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2021-11-30 17:26:59 | 显示全部楼层
是10kV开闭所设在二楼,变压器及低压柜设在一楼,或者一楼做电缆夹层,干式变压器及低压柜、10kV开闭所设在二楼。
     
发表于 2021-12-1 16:46:38 | 显示全部楼层
22222.png 1111111.png
     
发表于 2021-12-1 16:47:57 | 显示全部楼层

这个是我们最近做的两层电房,但是能做一层就做一层,加上楼梯间,走廊省不了多少面积。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则