账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10011|回复: 7

[问题探讨] 关于住宅户内进线开关选择

[复制链接]
     
发表于 2011-7-22 15:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅户内进线开关大家是先断路器还是隔离开关
规范上明明说是断路器
但专家说建议用隔离开关
我晕
发表于 2011-7-22 20:36:42 | 显示全部楼层
<JGJ16-2008>有两个要求,电源从公用配网引接,进户开关用断路器。电源从小区变电所引接,用隔离电器。
您可看一下规范条文。
我是这样做的,小区内设有变电所,每栋建筑物按单元从变电所引接电源(多层住宅建筑,单元不多,可引一路电源公用),电源开关选用具有隔离功能的断路器。供参考。
     
发表于 2011-7-22 20:43:23 | 显示全部楼层


我和你一起晕!{:sweat:}   

已经求助注册会员,不知他何时有空过来,最好周六、周日注册会员得空帮下忙。
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=8
     
发表于 2011-7-22 20:48:17 | 显示全部楼层
有两个要求,电源从公用配网引接,进户开关用断路器。电源从小区变电所引接,用隔离电器。
您可看一下规范 ...
lhchen 发表于 2011-7-22 20:36


lhchen,MOLLER 问的是“住宅户内进线开关”不是“住宅楼进线开关”,且住宅楼进线开关一般应认为从公用配网引接。
发表于 2011-7-22 21:04:23 | 显示全部楼层
李总,我指的是“住宅楼进线开关”,目前,居民小区内建有10/0.4变电所或分区设置箱变。
我体会规范说的公用配网是指城市低压配网,临街的单个住宅楼的电源从城市低压配网引接。
     
发表于 2011-7-22 21:51:03 | 显示全部楼层
居民小区内建有10/0.4变电所或分区设置箱变,在上海属于电业站,也就是归为公用配网了。

你们那里不知具体情况如何。
     
发表于 2011-7-22 22:41:54 | 显示全部楼层
住宅户内进线开关大家是先断路器还是隔离开关
规范上明明说是断路器
但专家说建议用隔离开关
我晕
MOLLER 发表于 2011-7-22 15:45

如果这个"户内进线开关"是说分户箱的进线总开,
只要前面的表箱配出是采用的断路器,那么,专家建议没什么错
当然,采用空气开关也可以
发表于 2011-7-23 16:15:59 | 显示全部楼层
“公用配网”各地理解不一样,我们这里是把城市道路人行道上的低压配电网称之“公用配网”,由电业部门的变压器供电,财产、管理属于电业部门。居民小区内的10KV变电所或是箱式变,由职业者投资,也可小区自己管理,也可无偿将这些交给电业部门,由他们维护、管理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则