账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19538|回复: 29

[求助] 9台吊扇,每台80W,一个回路,用断路器集中控制起动,可以不?

  [复制链接]
     
发表于 2011-7-17 11:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一农贸大厅,长100米,宽50米,钢屋架,下弦距地9米,准备设吊扇,考虑吊扇较多,采用断路器集中控制(不用吊扇调速开关),一个回路9台吊扇,每台80W,,用断路器集中控制起动,可以不?断路器整定电流多少合适?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 80W是否小了?

查看全部评分

     
发表于 2011-7-17 11:50:10 | 显示全部楼层
可以。

单相吊扇(电机)——按1kW:8A估算。

每回路9台吊扇,每台80W——可以采用MCB-D16配导线2.5mm2,距离远可能会配导线4mm2甚至6mm2,简单算一下即可。
     
发表于 2011-7-17 11:56:32 | 显示全部楼层
农贸大厅。。。。。。吊装较高。。。。。。

选150W的,可能较合适吧?
     
发表于 2011-7-17 11:57:35 | 显示全部楼层
至少100W、120W的。
     
 楼主| 发表于 2011-7-17 12:18:50 | 显示全部楼层
谢谢,还真不知道有150W的,采用D特性的,这个忽视了,谢谢提醒。
     
发表于 2011-7-18 11:34:45 | 显示全部楼层
我想请问下,一台吊扇的出风面积大概是多少?
一直没有找到。
     
发表于 2011-7-18 11:35:33 | 显示全部楼层
链式配电的规范条文是什么?
     
发表于 2011-7-18 11:47:48 | 显示全部楼层
FCU盘管,一控多的,有什么要求,大多还是一对一
     
 楼主| 发表于 2011-7-18 12:48:53 | 显示全部楼层
链式配电的规范条文是什么?............什么意思?一个回路9台吊扇,和9个照明灯具一样。
     
发表于 2011-7-18 13:37:46 | 显示全部楼层
链式配电不宜超过5台,总容量不超过10kW。

单相吊扇(电机)一般容量不大,10台也不足2kW,故接9台集中直接启动,不算违规。
发表于 2011-7-18 13:48:48 | 显示全部楼层
呵呵,是可以一起启动,
但有没有更好的方式,
遇到不需要全部启动的情况该如何办?

现在已有遥控方式,想启动哪个就启动哪个,
而且还可避免全部一起启动的较大启动电流。
     
发表于 2011-7-18 14:00:50 | 显示全部楼层
890214的问题:“有一农贸大厅,长100米,宽50米,钢屋架,下弦距地9米,准备设吊扇,考虑吊扇较多,采用断路器集中控制(不用吊扇调速开关),一个回路9台吊扇,每台80W,,用断路器集中控制起动,可以不?”

是针对问题的回答。就地调速、遥控等等,是另外的问题。
发表于 2011-7-18 14:03:45 | 显示全部楼层
是不是,我的回答,是楼主不需要的哈?呵呵

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 是有益的建议。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-18 14:12:07 | 显示全部楼层



知道《工业与民用配电设计手册》(第三版)有“链式配电不宜超过5台,总容量不超过10kW”规定,还真没注意哪本规范条文有,龙王介绍一下。{:tongue:}
     
发表于 2011-7-18 15:17:48 | 显示全部楼层
回复 14# 尺短寸长


  GB50052-2009<供配电系统设计规范>
7.0.4 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10kW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加.

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 奖!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则