[求助] 歌舞娱乐场所地面疏散指示标志间距应该是多少?

  [复制链接]
     
发表于 2011-7-16 20:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑防火规范规定,歌舞娱乐场所疏散通道地面应设疏散指示标志,请问各位,地面疏散指示标志间距应该是多少?是3米吗?疏散通道应急照明如果采用双头自带蓄电池的应急灯,间距多少合适?
     
发表于 2011-7-16 20:19:22 | 显示全部楼层

请问各位,地面疏散指示标志间距应该是多少?是3米吗?
----我估计没人能明确告诉你
      因为这个条文本来就语焉不详
     
 楼主| 发表于 2011-7-16 20:33:15 | 显示全部楼层
那么,各位,如果你们遇到这样的情况是怎样做的呢?
     
发表于 2011-7-16 20:39:47 | 显示全部楼层
那么,各位,如果你们遇到这样的情况是怎样做的呢?
890214 发表于 2011-7-16 20:33


我所做过的:
最小距离是:1.5米
是山东省的一个医院建筑
那是当地有地方标准的
     
发表于 2011-7-16 20:47:29 | 显示全部楼层
各地对地面“光流灯”间距要求不一:有1.5m;有2.0m。。。。。。

生产厂家建议地面“光流灯”间距:1.5m至3.0m为宜。

上海东方艺术中心地面“智能光流灯”间距:1.5m。
     
发表于 2011-7-16 21:03:11 | 显示全部楼层
前面所说的山东的医院建筑就是采用的"智能光流灯"系统
咱也关心过这个系统的应用情况
似还没见过间距为3米的
特意关心了几个机场,最小间距是6米
做过或者见过间距小于3米的朋友请说说
咱也可以去拍个照.........
     
发表于 2011-7-16 21:29:30 | 显示全部楼层
目前,上海大中型商场的地面疏散指示标志间距依旧按2004年上海市消防局文件 沪消发〔2004〕352 号 关于发布《大中型商场防火技术规定》实施(5.2.1):
http://wenku.baidu.com/view/0c5259b169dc5022aaea00ac.html
灯光疏散指示标志间距不应大于5m;
蓄光自发光疏散指示标志间距不应大于1.5m。
     
发表于 2011-7-16 21:34:43 | 显示全部楼层
目前,上海大中型商场的地面疏散指示标志间距依旧按2004年上海市消防局文件 沪消发〔2004〕352 号 关于发布 ...
尺短寸长 发表于 2011-7-16 21:29


图纸上咱也是按1.5米标注
只是想知道实施情况如何
     
发表于 2011-7-16 21:40:07 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/f40996d5360cba1aa811da7c.html

推荐性标准DG/TJ08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》

9.2.7/3:
地面“疏散方向指示标志”间距——不应大于5.0m

9.2.9/4:
地面“疏散导流标志”间距——不宜大于2.5m
     
发表于 2011-7-16 21:45:30 | 显示全部楼层
提请注意:
DG/TJ08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》有个别几处是存在问题的,小心别给误导了。{:tongue:}
     
 楼主| 发表于 2011-7-16 21:57:26 | 显示全部楼层
请教李兄:地面“疏散方向指示标志“和地面“疏散导流标志”区别是什么?可否合用?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 可以合用。

查看全部评分

     
发表于 2011-7-16 22:05:00 | 显示全部楼层
个人猜测:

1、地面“疏散方向指示标志”——和一般墙装、吊装的灯光疏散方向指示标志类似,尺寸比较大些;
2、地面“疏散导流标志”——只能理解为“疏散光流灯”,尺寸较小,看厂家样本就很清楚了。{:smile:}
     
发表于 2011-7-16 22:09:04 | 显示全部楼层
DG/TJ08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》规定疏散指示标志时,对“灯光型”和“蓄光自发光型”没有交代清楚,有些含糊不清,比较遗憾。
     
发表于 2011-7-17 17:42:47 | 显示全部楼层
规范对这个地面疏散的指示间距还真没有说清楚。。。。。。麻烦。。。。。
     
发表于 2011-7-17 19:11:37 | 显示全部楼层
照明设计手册。