账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6759|回复: 4

[问题探讨] 关于中庭防火的疑问

[复制链接]
发表于 2011-7-14 10:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家熟知,中庭是贯穿整个建筑高度的空间!仅用现行的火灾规范很难对其做有效的火灾报警和火势控制!其中也没有对中庭的火灾自动探测报警系统的设计要求。
    在现行的火灾自动探 侧报警系统设计中,如果以房间高度来选择探测器,在房间高度大于20 m后,感烟、感温探测器就不适用了。如果以层高3.8m计算,20m的高限只有5层楼的高度,而很多的中庭贯穿整个楼层,在30m以上,而中庭的顶棚还是烟气聚积的主要场所,如果按照现行的火灾自动探测报警系统设计中规定探测器必须安装在顶棚的位置,那么当烟气到达中庭顶棚的时候,火灾已经发展了一段时间,有可能着火层以上有的楼层已有烟气扩散,已不能起到及时报警的作用。
    还望大家多多指点此处的疑问!关于这块以后该如何完善!
     
发表于 2011-7-14 11:39:56 | 显示全部楼层
微型自动扫描灭火装置。
     
发表于 2011-7-14 13:30:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-7-14 13:38 编辑

根据现行的《火灾自动报警系统设计规范》(gb50116-98),点型感温探测器的安装高度不宜大于8m;点型感烟探测器的安装高度不宜大于12m;房间高度大于12m的场所可选择火焰探测器和线型的红外光束感烟探测器;但是,火焰探测器和红外光束感烟探测器都不适合于有遮挡的大空间,且红外光束感烟探测器设置的高度不宜超过20m.

  高灵敏度吸气式火灾探测器(airsampling-typesmokedetector,简称asd)作为解决高大空间火灾报警的设备在大空间场所(如故宫、国家游泳馆、国家体育场)已得到了比较广泛的应用。

高大空间建筑火灾探测技术.rar

377.63 KB, 下载次数: 28, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2011-7-14 13:42:12 | 显示全部楼层
去年文章《高大空间建筑火灾探测技术》《吸气式感烟探测器在高大空间的应用实验研究》
 楼主| 发表于 2011-7-14 13:49:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 han5201feng 于 2011-7-14 13:50 编辑

自动扫描装置基本采用激光、红外等技术!据我所知,红外装置受光线强弱影响很大,影响其效果!激光的没有研究过!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则