账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6984|回复: 6

[求助] 磁力启动器还可以用吗?

[复制链接]
     
发表于 2011-6-28 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有位审图的和我说,现在已经不能用磁力启动器了;另一位和我说当然可以用。到底可以用吗?对于小功率的风机是否可以直接启动(由断路器控制)而不用热继电器,有功率限制吗?
     
发表于 2011-6-28 19:30:12 | 显示全部楼层
3KW以下小功率电机直接用断路器做不频繁操作是可以的。。。。。

磁力起动器不能用了,我是不知道了。。。。。。没收到这样的通知。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-6-29 11:25:29 | 显示全部楼层
多谢冷斑竹~~~~~~~
     
发表于 2011-6-29 11:32:46 | 显示全部楼层


如下型号磁力启动器禁止使用。
未命名.jpg
     
发表于 2011-6-29 11:37:10 | 显示全部楼层
有位审图的和我说,现在已经不能用磁力启动器了;另一位和我说当然可以用。到底可以用吗?对于小功率的风机 ...
yjgabc 发表于 2011-6-28 13:06


GB50055-93:
考虑到目前实际情况,当符合控制和保护要求时,3kW及以下的电动机可采用封闭式负荷开关(铁壳开关)。
     
发表于 2011-6-29 11:38:15 | 显示全部楼层
有位审图的和我说,现在已经不能用磁力启动器了;另一位和我说当然可以用。到底可以用吗?对于小功率的风机 ...
yjgabc 发表于 2011-6-28 13:06


GB50055-93:
第2.4.6条 交流电动机的过载保护装设应符合下列规定:

一、运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。

二、短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护,当电动机运行中可能堵转时,应装设保护电动机堵转的过载保护。
     
发表于 2011-6-29 18:52:11 | 显示全部楼层
我来谢谢龙王。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则